Показано с 1 по 10 из 10

Тема: мкон + микросим 0601

  1. #1

    По умолчанию мкон + микросим 0601

    есть весовой процессор микросим 0601 с modbus rtu на борту и шлюз мкон g2.28 . Клиентом modbus rtu проверили подключение к микросим - вес считывается из соответствующего регистра. Мкон конфигурируем через tcp
    Адресса регистра МКОН клиентом modbus tcp считаются (например состояние подтягивающих резисторов). Поскажите как создать маршрут: slave -микросим (modbus rtu сетевой адрес 2 ) -> ethernet (modbus tcp) непонятно где указывать адрес регистра slave , который нужно считать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от venom Посмотреть сообщение
    есть весовой процессор микросим 0601 с modbus rtu на борту и шлюз мкон g2.28 . Клиентом modbus rtu проверили подключение к микросим - вес считывается из соответствующего регистра. Мкон конфигурируем через tcp
    Адресса регистра МКОН клиентом modbus tcp считаются (например состояние подтягивающих резисторов). Поскажите как создать маршрут: slave -микросим (modbus rtu сетевой адрес 2 ) -> ethernet (modbus tcp) непонятно где указывать адрес регистра slave , который нужно считать?
    При стандартном маршруте (из Настроить шлюз) unit id в посылке Modbus TCP будет равен slave id для Modbus RTU.
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    как я понимаю в нашем случае slave это весовой процессор с modbus rtu а компьютер с клиентом modbus tcp это мастер т.е конфигурация как на прикрепленном изобр.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	конфигурация.jpg 
Просмотров:	38 
Размер:	306.6 Кб 
ID:	64879Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	конфигурация.jpg 
Просмотров:	38 
Размер:	306.6 Кб 
ID:	64879

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от venom Посмотреть сообщение
    как я понимаю в нашем случае slave это весовой процессор с modbus rtu а компьютер с клиентом modbus tcp это мастер т.е конфигурация как на прикрепленном изобр.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	конфигурация.jpg 
Просмотров:	38 
Размер:	306.6 Кб 
ID:	64879Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	конфигурация.jpg 
Просмотров:	38 
Размер:	306.6 Кб 
ID:	64879
    С чем конкретно у вас возникли проблемы?

    У вас есть slave устройство с RS-485.
    Должен быть Master в Ethernet.

    Подключаете МКОН к конфигуратору, нажимаете на "Настроить шлюз" выбираете Master в Ethernet - slave в RS-485 и записываете значения маршрута.
    Выбираете настройки RS-485 соответствующие прибору и сетевые настройки для мастера.
    Больше ничего настраивать не нужно.

    Мастер опрашивает весовой процессор по Modbus TCP с IP адресом МКОНа и unit id от весов.
    Т.е. опрашиваем/записываем регистры от весов, unit id(или адрес) соответствует slave ID(адресу весов), IP адрес - адрес МКОНа.
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Вроде все как вы говорите... но светодиод по RS на мкон не промаргивает и клиент modbus возвращает ошибку "указанный адрес недоступен" Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	25 
Размер:	312.1 Кб 
ID:	64881Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	17 
Размер:	319.4 Кб 
ID:	64882Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	снифер.jpg 
Просмотров:	25 
Размер:	137.3 Кб 
ID:	64883

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от venom Посмотреть сообщение
    Вроде все как вы говорите... но светодиод по RS на мкон не промаргивает и клиент modbus возвращает ошибку "указанный адрес недоступен" Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	25 
Размер:	312.1 Кб 
ID:	64881Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	17 
Размер:	319.4 Кб 
ID:	64882Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	снифер.jpg 
Просмотров:	25 
Размер:	137.3 Кб 
ID:	64883
    Вы отдельно перевели режим RS-485 в Slave.
    В линии порт мкона является мастером. Переведите обратно в режим мастера.

    P.S. Можно еще включить параметр подтягивающие резисторы.
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Сбросил на заводские Всё выставил по умолчанию : мастер -modbus-тср slave rs-485 поменял в маршруте только адрес устройства(микросим0601) на 2
    Сторона tcp работает по rs тишина -светодиод молчит... в снифере: "указанный адрес недоступен" ... в прикрепленных конфигурация ...не работает ссылка на прошивку мкон на сайтеНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	config1.jpg 
Просмотров:	26 
Размер:	319.0 Кб 
ID:	64906Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	config2.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	324.3 Кб 
ID:	64907

  8. #8

    По умолчанию

    а саму пачку TCP к МКОН можете привести? Что в ней?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #9

    По умолчанию

    Всё заработало после сброса на заводские и указания адреса slave в маршруте как "S" т.е. по умолчанию , а в клиенте modbus-tcp указали id такой же как адрес весового процессора т.е. slave id

  10. #10

    По умолчанию

    Всем спасибо ...С Наступающим!!!

Похожие темы

  1. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  2. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28
  3. МКОН+ПР110
    от Давид в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.02.2021, 18:03
  4. плк150 - Rs485 - микросим м08
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 12:00
  5. Подключение ПЛК 150RM + Весы Метра Микросим-06
    от приборист в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 11:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •