Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Сканирование сети не находит ПЛК210

  1. #1

    По умолчанию Сканирование сети не находит ПЛК210

    Установлена версия Codesys 3.5.17.30, таргет-файл версии 3.5.17.31, скачанный из самого ПЛК.
    Прямое подключение кабелем по Ethernet. Везде статические IP-адреса.
    Через веб-конфигуратор ПЛК доступен.
    В Firewall все правила для Codesys Gateway включены.

    При сканировании сети Codesys не обнаруживает ПЛК210.

    Перезапускал Codesys, Codesys Gateway и сам ПЛК - ничего не помогло.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stskr Посмотреть сообщение
    Установлена версия Codesys 3.5.17.30, таргет-файл версии 3.5.17.31, скачанный из самого ПЛК.
    Прямое подключение кабелем по Ethernet. Везде статические IP-адреса.
    Через веб-конфигуратор ПЛК доступен.
    В Firewall все правила для Codesys Gateway включены.

    При сканировании сети Codesys не обнаруживает ПЛК210.

    Перезапускал Codesys, Codesys Gateway и сам ПЛК - ничего не помогло.
    Добрый день.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Получилось

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2023, 14:01
  2. Не находит приложение в Play Market
    от Сема в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.01.2020, 09:29
  3. CoDeSys не находит ПЛК
    от GIR в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 14:44
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 14:31
  5. OPC Codesys in Ethernet... ОРС Не всегда находит контроллеры!
    от TPEHEP в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 10:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •