  1. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Например, для ТРМ500 R∑ соединяемых проводов, Ом, не более 100 Ом.
    Соединительные провода для термопар не из меди сделаны и их удельное сопротивление достаточно большое. Если у автора темы крайний измеритель будет находиться на большом расстоянии от термопары, то погрешность измерения на нем может получится большой.

    Например, 1 м хромелевого провода сечением 0,5 мм кв имеет сопротивление порядка 3,5 Ом. Получается что крайний измеритель может быть удален от термопары на расстояние не более 100/(3,5*2) = 14 м.