ТРМ1 взять с токовым выходом и транслировать температуру с первого на другие приборы. Последний может быть с нужным для управления выходом.
ТРМ1 взять с токовым выходом и транслировать температуру с первого на другие приборы. Последний может быть с нужным для управления выходом.
Тогда проще нормирующий преобразователь поставить:
https://owen.ru/product/npt
чем прибор(ТРМ1) использовать в качестве нормирующего преобразователя!
А, подключать как собираетесь, 4 прибора, последовательно?
Боюсь это будет сделать проблематично, короче, предлагаю параллейно их подключить, а нагрузочный резистор(50 Ом) на одном из 4 приборов поставить, в смысле, один на весь колхоз, мне кажется, так лучше будет!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.12.2022 в 11:32.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если приборы разнесены(далеко друг от друга стоят), то лучше последовательно, в смысле, меньше всяких наводок(помех) будет, а если рядом стоят, можно и параллейно подключить, большой разницы не вижу.
У приборов вход по напряжению, шунтируя вход резистором номиналом 50 Ом мы преобразуем токовый сигнал 4-20 мА в сигнал напряжением 0,2-1 В, который и измеряет ТРМ1.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.12.2022 в 18:25.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
И не обзывайте, пожалуйста, термосопротивления термопарами! Термопару, кстати, можно просто распараллелить на несколько измерителей.
Это затруднит подключение приборов параллельно?