Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: ПЛК110 + СП307-Б работа с энергонезависимой памятью

  1. #21

    По умолчанию

    Добрый день!
    Не хочу плодить новую тему. Вопрос о retain.
    В документе ОВЕН четко написано, что при потере питания за счет заряда кондеров производиться запись retain переменных.
    Есть соответствующая библиотека позволяющая принудительно записывать данные переменные.
    Просто не совсем понятна работа.
    Когда питание есть и переменной-retain присваивается значение исходя из условий срабатывания(логического) каждые 200мс(цикл задачи) данное значение пишется куда?
    В ОЗУ? Или в энергонезависимую? Если в энергонезависимую тогда понятно почему ПЛК может выйти из строя за пару недель.
    Возможно есть тема на форуме, но просмотреть все темы с упоминанием retain просто жалко времени.
    Жду ответов и вопросов. Ну или ссылки на тему форума.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БугиВуги Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Не хочу плодить новую тему. Вопрос о retain.
    В документе ОВЕН четко написано, что при потере питания за счет заряда кондеров производиться запись retain переменных.
    Есть соответствующая библиотека позволяющая принудительно записывать данные переменные.
    Просто не совсем понятна работа.
    Когда питание есть и переменной-retain присваивается значение исходя из условий срабатывания(логического) каждые 200мс(цикл задачи) данное значение пишется куда?
    В ОЗУ? Или в энергонезависимую? Если в энергонезависимую тогда понятно почему ПЛК может выйти из строя за пару недель.
    Возможно есть тема на форуме, но просмотреть все темы с упоминанием retain просто жалко времени.
    Жду ответов и вопросов. Ну или ссылки на тему форума.
    При наличии питания - в ОЗУ, в момент отключения питания переписываются в ПЗУ (MRAM)
    Вложения Вложения

  3. #23
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию


    Причем здесь СП307? Все вопросы касаются только ПЛК
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #24

    По умолчанию

    Спасибо за столь быстрый ответ.
    Вот эту фразу:
    При наличии питания - в ОЗУ, в момент отключения питания переписываются в ПЗУ (MRAM)
    да в указанный документ и данного вопроса бы не возникло.
    Еще раз спасибо!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Работа СП307 с блоками ввода/вывода без ПЛК
    от Metamorphogenesis в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 14:00
  2. Работа с памятью в макросах
    от Aleksandr в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 10:42
  3. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  4. Проблемы с памятью ПЛК110-30 V2
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 14:35
  5. Работа с внутренней памятью ПЛК
    от mp3moto в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 11:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •