В паспорте указан диапазон 4-20мА. Я хотел бы видеть это при реальной работе датчика. Мне не нужно мерять разряжение.
Ну так и в диапазоне датчика разрежение тоже не упоминается, зачем вы его подаёте на датчик.
Вообще, эта тема - как раз про варианты правильного анализа таких случаев.
Ведь если датчик будет выдавать ровно 4мА при снижении значения ниже своего минимального предела, это тоже может ввести в заблуждение. Если у вас ПЛК и не хотите видеть разрежение в показаниях - ограничьте диапазон выходных значений датчика его диапазоном измерения, а неограниченный сигнал выведите отдельным значением для контроля.
Есть много оборудование которое показывает обрыв датчика в таких ситуациях, что приводит к некоректной работе ТП или его остановке.
Если Овен позиционирует датчик 4-20 мА, то хотелось бы его наблюдать. Или пишите 2,5 – 24 мА.
Samel не путайте простые датчики и настраиваемые. Простой может показывать и ниже и выше штатных 4-20мА.
Samel ну датчики с HART протоколом могут быть настраиваемые. Как правило все датчики простые и не обязаны вам выдавать строго 4 и строго 20, так как далее программой ПЛК производится контроль.
Как произвести контроль на модуле Wago 750-455?