    Question ОТСЕЧКА или ВЫЛЕТ выходного сигнала 4-20мА в ПД100(И) ?

    Добрый день, уважаемые коллеги. Нам очень важно узнать Ваше мнение по интересному техническому нюансу поведения выходного сигнала 4-20мА в датчиках давления ПД100(И).
    В настоящий момент при превышении входным давлением верхнего предела измерений датчики продолжают пропорционально увеличивать выходной сигнал до 24 мА «вверх» или вниз до тока потребления платы 2,5 мА без гарантии заявленной в пределах измерений погрешности. Этот режим работы был внедрён по многочисленным просьбам клиентов. Назовём его «ВЫЛЕТ» характеристики.
    Есть и другой режим, при котором при превышении входным давлением верхнего предела измерений датчик останавливается на «аварийном» сигнале 21.5 мА или 3,5 мА и при дальнейшем выходе сигнал не меняется. Когда давление возвращается в диапазон сигнал возвращается в 4-20 мА.
    Какой сигнал в ОВЕН ПД100(И) был бы Вам более удобен и почему? Ждём Ваши голоса и комментарии.

  2. #2

    По умолчанию

    А почему для фиксированных значений у верхнего отклонения дельта 1,5мА, а у нижнего - всего 0,5мА?
    Мне удобнее с вылетами до 2,5 и 24мА. Предельные значения я могу и сам выставить при обработке сигнала.

  3. #3

    По умолчанию

    Небольшой вылет должен быть, у меня поверенные датчики, на поверенном оборудовании, бывает показывают -0.1 бар.
    Если бы не было вылета, была бы авария, а это никому не надо.
    Датчики вибрации тоже бывает при 0 показывают -0.1, а иногда при превышении зашкаливают. Так лучше видеть на сколько вибрация превышена, чем тупое "За пределами диапазона". Если нужно, то в программе можно прописать как вам надо.

    И самое главное, датчики разных фирм всегда имеют вылет. И дорогие измерительные системы, всегда позволяют увидеть больше и меньше прописанного диапазона измерений.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2022 в 18:00.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Колеров Посмотреть сообщение
    В настоящий момент при превышении входным давлением верхнего предела измерений датчики продолжают пропорционально увеличивать выходной сигнал до 24 мА «вверх» или вниз до тока потребления платы 2,5 мА
    а зачем? у вас датчик 2,5...24 или 4...20 ма?

  5. #5

    По умолчанию

    Сколько мА будет/должно быть на датчике при 0 бар?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Сколько мА будет/должно быть на датчике при 0 бар?
    Зависит от диапазона датчика и его настроек.
    Чаще всего "0" - это нижний предел измерения датчика давления и соответствует выходному сигналу 4мА

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Зависит от диапазона датчика и его настроек.
    Чаще всего "0" - это нижний предел измерения датчика давления и соответствует выходному сигналу 4мА
    Так почему, в последее премя, часто видим - 3.6-3.7 мА. Или он меряет еще и разряжение в трубе?
    Последний раз редактировалось Samel; 26.01.2023 в 14:20.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Так почему, в последее премя, часто видим - 3.6-3.7 мА. Или он меряет еще и разряжение в трубе?
    Это легко проверить, соединив вход датчика с атмосферой (обычно для этого используется трехходовой перед датчиком)

  9. #9

    По умолчанию

    В паспорте указан диапазон 4-20мА. Я хотел бы видеть это при реальной работе датчика. Мне не нужно мерять разряжение.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    В паспорте указан диапазон 4-20мА. Я хотел бы видеть это при реальной работе датчика. Мне не нужно мерять разряжение.
    Ну так и в диапазоне датчика разрежение тоже не упоминается, зачем вы его подаёте на датчик.
    Вообще, эта тема - как раз про варианты правильного анализа таких случаев.
    Ведь если датчик будет выдавать ровно 4мА при снижении значения ниже своего минимального предела, это тоже может ввести в заблуждение. Если у вас ПЛК и не хотите видеть разрежение в показаниях - ограничьте диапазон выходных значений датчика его диапазоном измерения, а неограниченный сигнал выведите отдельным значением для контроля.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
    от maximov2009 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 11:01
  2. Дискретность выходного сигнала НПТ-1
    от Сергей Ржевский в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 21:17
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:50
  4. МУ110-8И нет выходного сигнала
    от PotokU в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 14:26
  5. pid инверсия выходного сигнала
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 21:50

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •