Тема: ОТСЕЧКА или ВЫЛЕТ выходного сигнала 4-20мА в ПД100(И) ?

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Samel в каком цифровом диапазоне вам предоставляет данные модуль WAGO ? От -32 768 до 32 767 ???

    Изучите документацию на ваш модуль, по WAGO не скажу, а по тем же Siemens была такая ситуация (кто работал поправят с цифрами), например -32400 это 4 мА а +32400 это 20 мА (еще раз, цифры не помню) все что ниже и выше это выход за пределы.
    У Wago наверняка должны быть какие-то аналогичные настройки, по которым можно производить контроль.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Как произвести контроль на модуле Wago 750-455?
    Как-то так:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2023-01-30_145149110.png 
Просмотров:	38 
Размер:	69.0 Кб 
ID:	65567

  3. #23

    По умолчанию

    Так все что <4 это обрым и нештатная ситуация), А Вы говорите 2.5-24 это нормально)

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Колеров Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые коллеги. Нам очень важно узнать Ваше мнение по интересному техническому нюансу поведения выходного сигнала 4-20мА в датчиках давления ПД100(И).
    В настоящий момент при превышении входным давлением верхнего предела измерений датчики продолжают пропорционально увеличивать выходной сигнал до 24 мА «вверх» или вниз до тока потребления платы 2,5 мА без гарантии заявленной в пределах измерений погрешности. Этот режим работы был внедрён по многочисленным просьбам клиентов. Назовём его «ВЫЛЕТ» характеристики.
    Есть и другой режим, при котором при превышении входным давлением верхнего предела измерений датчик останавливается на «аварийном» сигнале 21.5 мА или 3,5 мА и при дальнейшем выходе сигнал не меняется. Когда давление возвращается в диапазон сигнал возвращается в 4-20 мА.
    Какой сигнал в ОВЕН ПД100(И) был бы Вам более удобен и почему? Ждём Ваши голоса и комментарии.
    Вот это все должно быть отражено в паспорте на изделие.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Так все что <4 это обрым и нештатная ситуация), А Вы говорите 2.5-24 это нормально)
    Датчик фиксирует нештатную ситуацию, но работать-то не перестаёт

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Датчик фиксирует нештатную ситуацию, но работать-то не перестаёт
    Датчик не фиксирует и не должен фиксировать нештатную ситуация. Основная задача датчика измерять физическую величину( в паспортном диапазоне) и преобразовывать измеренное значение в унифицированный сигнал 4-20мА. А нештатную ситуация уже может/должен фиксировать ПЛК или модуль ввода. И есть много модулей ввода работающих только в диапазоне 4-20 мА. И для них выход за пределы диапазона 4-20 уже есть нештатная ситуация, а которой нужно в лучшем случаи проинформировать тех. персонал, а в худшем остановить/заблокировать тех. процесс.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Датчик не фиксирует и не должен фиксировать нештатную ситуация. Основная задача датчика измерять физическую величину( в паспортном диапазоне) и преобразовывать измеренное значение в унифицированный сигнал 4-20мА. А нештатную ситуация уже может/должен фиксировать ПЛК или модуль ввода. И есть много модулей ввода работающих только в диапазоне 4-20 мА. И для них выход за пределы диапазона 4-20 уже есть нештатная ситуация, а которой нужно в лучшем случаи проинформировать тех. персонал, а в худшем остановить/заблокировать тех. процесс.
    Ошибся, модуль конечно, не датчик

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Датчик не фиксирует и не должен фиксировать нештатную ситуация. Основная задача датчика измерять физическую величину( в паспортном диапазоне) и преобразовывать измеренное значение в унифицированный сигнал 4-20мА. А нештатную ситуация уже может/должен фиксировать ПЛК или модуль ввода. И есть много модулей ввода работающих только в диапазоне 4-20 мА. И для них выход за пределы диапазона 4-20 уже есть нештатная ситуация, а которой нужно в лучшем случаи проинформировать тех. персонал, а в худшем остановить/заблокировать тех. процесс.
    Здесь возникает второй вопрос: 3.99мА - это уже нештатная или ещё нормально?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Датчик не фиксирует и не должен фиксировать нештатную ситуация. Основная задача датчика измерять физическую величину( в паспортном диапазоне) и преобразовывать измеренное значение в унифицированный сигнал 4-20мА. А нештатную ситуация уже может/должен фиксировать ПЛК или модуль ввода. И есть много модулей ввода работающих только в диапазоне 4-20 мА. И для них выход за пределы диапазона 4-20 уже есть нештатная ситуация, а которой нужно в лучшем случаи проинформировать тех. персонал, а в худшем остановить/заблокировать тех. процесс.
    Абсолютно верное замечание! Потребитель должен сам определять, какие уровни измеряемой датчиком физической величины в пределах номинального диапазона измерений, являются для данного технологического процесса неприемлемыми и мониторить эти значения для последующего превентивного изменения хода (регулирования) процесса.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Вот это все должно быть отражено в паспорте на изделие.
    А вот это - полная глупость! Ибо глупостью является предложение разработчика контролировать НЕКОТОРОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ (ПОНИЖЕНИЕ). Это сколько, в процентах? И потом утверждать, что датчик не потеряет работоспособность. Бред!

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
    от maximov2009 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 11:01
  2. Дискретность выходного сигнала НПТ-1
    от Сергей Ржевский в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 21:17
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:50
  4. МУ110-8И нет выходного сигнала
    от PotokU в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 14:26
  5. pid инверсия выходного сигнала
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 21:50

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •