Тема: ОТСЕЧКА или ВЫЛЕТ выходного сигнала 4-20мА в ПД100(И) ?

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Зависит от диапазона датчика и его настроек.
    Чаще всего "0" - это нижний предел измерения датчика давления и соответствует выходному сигналу 4мА
    Так почему, в последее премя, часто видим - 3.6-3.7 мА. Или он меряет еще и разряжение в трубе?
    Последний раз редактировалось Samel; 26.01.2023 в 14:20.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Так почему, в последее премя, часто видим - 3.6-3.7 мА. Или он меряет еще и разряжение в трубе?
    Это легко проверить, соединив вход датчика с атмосферой (обычно для этого используется трехходовой перед датчиком)

  3. #13

    По умолчанию

    В паспорте указан диапазон 4-20мА. Я хотел бы видеть это при реальной работе датчика. Мне не нужно мерять разряжение.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    В паспорте указан диапазон 4-20мА. Я хотел бы видеть это при реальной работе датчика. Мне не нужно мерять разряжение.
    Ну так и в диапазоне датчика разрежение тоже не упоминается, зачем вы его подаёте на датчик.
    Вообще, эта тема - как раз про варианты правильного анализа таких случаев.
    Ведь если датчик будет выдавать ровно 4мА при снижении значения ниже своего минимального предела, это тоже может ввести в заблуждение. Если у вас ПЛК и не хотите видеть разрежение в показаниях - ограничьте диапазон выходных значений датчика его диапазоном измерения, а неограниченный сигнал выведите отдельным значением для контроля.

  5. #15

    По умолчанию

    Есть много оборудование которое показывает обрыв датчика в таких ситуациях, что приводит к некоректной работе ТП или его остановке.

  6. #16

    По умолчанию

    Если Овен позиционирует датчик 4-20 мА, то хотелось бы его наблюдать. Или пишите 2,5 – 24 мА.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Samel не путайте простые датчики и настраиваемые. Простой может показывать и ниже и выше штатных 4-20мА.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Samel не путайте простые датчики и настраиваемые. Простой может показывать и ниже и выше штатных 4-20мА.
    Что значит простой и настраиваемый? Это где то указано в паспорте на изделие?

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Samel ну датчики с HART протоколом могут быть настраиваемые. Как правило все датчики простые и не обязаны вам выдавать строго 4 и строго 20, так как далее программой ПЛК производится контроль.

  10. #20

    По умолчанию

    Как произвести контроль на модуле Wago 750-455?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
    от maximov2009 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 11:01
  2. Дискретность выходного сигнала НПТ-1
    от Сергей Ржевский в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 21:17
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:50
  4. МУ110-8И нет выходного сигнала
    от PotokU в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 14:26
  5. pid инверсия выходного сигнала
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 21:50

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •