Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41

Тема: Подскажите, а можно ли так подключить на ПР200 дискретные входы?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Подскажите, а можно ли так подключить на ПР200 дискретные входы?

    Снимок.JPG
    Или нужно использовать на каждую группу отдельный источник?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dikon Посмотреть сообщение
    Снимок.JPG
    Или нужно использовать на каждую группу отдельный источник?
    Так обычно и делают, в смысле, никто, кроме Вас отдельный БП на каждую группу входов не ставит!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так обычно и делают, в смысле, никто, кроме Вас отдельный БП на каждую группу входов не ставит!
    Я так и подумал. Так что даже я так не собирался делать.. Я думал даже запитать от внутреннего блока питания. И еще вопрос. если не сложно..
    Я переопределил аналоговые входы под дискретные и переставил внутри прибора джамперы. Их можно рассматривать как обычные дискретные входы?
    Спасибо за ответ.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dikon Посмотреть сообщение
    Я так и подумал. Так что даже я так не собирался делать.. Я думал даже запитать от внутреннего блока питания. И еще вопрос. если не сложно..
    Я переопределил аналоговые входы под дискретные и переставил внутри прибора джамперы. Их можно рассматривать как обычные дискретные входы?
    Спасибо за ответ.
    Они могут работать в дискретном режиме, но как обычные дискретные я бы их не рассматривал, в смысле, с ними поосторожней надо, они не имеют гальванической развязки! Я обычно это так описываю: типа купить истребитель и ездить на нём по шоссе, в смысле, расточительно это!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Они могут работать в дискретном режиме, но как обычные дискретные я бы их не рассматривал, в смысле, с ними поосторожней надо, они не имеют гальванической развязки! Я обычно это так описываю: типа купить истребитель и ездить на нём по шоссе, в смысле, расточительно это!
    Да я это понимаю Просто нужны дискретные , а аналоговые нет. Попытаюсь их развязать.
    Спасибо вам Сергей за ответы, возможно они Вам кажутся идиотскими, но я как в том анекдоте "не настоящий сварщик". Скажем так в свои 58 учусь чему-то новому. Моя основная специализация совершенно не связана с электроникой, да и с электричеством. Собственно по этой причине и возникает такой "мисандестенд" Но я быстро учусь.
    А так у меня 2 ученых степени , одна в России , а другая в Австрии.
    Еще раз спасибо.
    З.Ы. Да я понял можно использовать аналоговый вход в режиме измерения сопротивления и сделать последовательность кнопок с различными номиналами резисторов
    Последний раз редактировалось Dikon; 20.12.2022 в 23:32.

  6. #6

    По умолчанию

    На входах дискретных групповая развязка две группы по четыре входа. Вот и нарисовали так для наглядности, соеденив СОМ-ы получаем группу из 8 входов, всего-то .

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    А какая ситуация требует развязки 2х4 входа? Я вот ни разу не встречал. Хотя и немного может видел, потому интересно?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    А какая ситуация требует развязки 2х4 входа? Я вот ни разу не встречал. Хотя и немного может видел, потому интересно?
    Ситуация такая наверное, оптосборка на 4 канала, их 2 штуки . Оставили так, может кому пригодится.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    А какая ситуация требует развязки 2х4 входа? Я вот ни разу не встречал. Хотя и немного может видел, потому интересно?
    Ну вообще чисто умозрительно у вас есть 2 источника питания и 2 типа датчиков на 12 и 24 вольта. Так что эта фича может и пригодиться

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dikon Посмотреть сообщение
    Ну вообще чисто умозрительно у вас есть 2 источника питания и 2 типа датчиков на 12 и 24 вольта. Так что эта фича может и пригодиться
    Не пригодиться , напряжение лог 1 согласно РЭ 15-30 вольт.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Дискретные входы ПР200
    от IVM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 22:55
  2. Дискретные входы ПЛК-160
    от ТВС-механика в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 18:36
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  4. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:44
  5. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 19:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •