Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46

Тема: ПР200 контроль дискретного сигнала на аналоговой линии

  1. #1

    По умолчанию ПР200 контроль дискретного сигнала на аналоговой линии

    Добрый день.
    Есть необходимость контролировать линию на конце которой установлена кнопка не обрыв и короткое замыкание.
    Со стороны кнопки установил два резистора - один параллельно один последовательно кнопке.
    Вопрос в том, какой режим выбрать для аналогового входа (ток, напряжение, сопротивление) лучше? Имеет ли вообще это значение?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Есть необходимость контролировать линию на конце которой установлена кнопка не обрыв и короткое замыкание.
    Со стороны кнопки установил два резистора - один параллельно один последовательно кнопке.
    Вопрос в том, какой режим выбрать для аналогового входа (ток, напряжение, сопротивление) лучше? Имеет ли вообще это значение?
    Токовый вход наиболее помехозащищён. Недаром очень много датчиков с токовым выходом 4-20 mA. 4 mA сделано, чтобы ниже 3 mA отловить обрыв.
    На 0-20 mA и 0-10 В обрыв не отловить.
    Делайте выводы и решайте по обстоятельствам.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2022 в 18:25.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. А короткое замыкание на таком входе для него безопасно?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Не изобретайте очередной велосипед, сделайте максимально стандартизированно
    https://www.lcard.ru/lexicon/namur

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Не изобретайте очередной велосипед, сделайте максимально стандартизированно
    https://www.lcard.ru/lexicon/namur
    Вы имеете ввиду собрать всё по предложенной схеме? Или заменить оборудование?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Использовать принцип и общепринятые значения токов.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Использовать принцип и общепринятые значения токов
    На счёт принципа, я так и планировал делать, то есть кнопка именно так и будет подключена.
    Вопрос именно в настройке входа, ну и видимо в необходимости сопротивления на стороне контроллера для защиты от кз, если я правильно понял его назначение. Номиналы резисторов для 8,2 вольт и 24 вольт можно оставлять те же? мозность резисторов подбирать имеет значение при применении внешнего источника питания и выходов ПР200?
    Возможно глупые вопросы, но раньше не приходилось сталкиваться, хотелось бы разобраться в теме.
    + несколько аналоговых входов за последнее время на ПР200 у меня вышло из строя при абсолютно правильном подключении. Не хочется рисковать.

    upd: или резистор на стороне ПР - это тот что уже установлен на токовом входе? и дополнительный не нужен? Тогда вопрос по кз всё же актуален.
    Последний раз редактировалось to0freak; 06.12.2022 в 21:35.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    По мне, так проще всего использовать вход в режиме измерения сопротивления. Два одинаковых резистора, скажем по килоому, тогда на разомкнутой кнопке 2 КОм +-, на замкнутой 1КОм +-, при КЗ - около 0, при обрыве - космос. И ничего защищать не надо

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    По мне, так проще всего использовать вход в режиме измерения сопротивления. Два одинаковых резистора, скажем по килоому, тогда на разомкнутой кнопке 2 КОм +-, на замкнутой 1КОм +-, при КЗ - около 0, при обрыве - космос. И ничего защищать не надо
    Для варианта "КЗ" можно поставить на выходе из реле 200 Ом резистор последовательно и тогда КЗ будет соответствовать 200 Ом

  10. #10

    По умолчанию

    https://owen.ru/forum/showthread.php...E3%EE%E2%FB%E9
    Взгляните, может пригодиться.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроль цепи подключаемой линии термопары
    от ferret_maybe в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 14:54
  2. Архивирование дискретного сигнала
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 13:55
  3. Контроль скорости экструзионной линии
    от SerMas в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 11:17
  4. модуль дискретного ввода с контролем линии
    от evo в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:16
  5. Контроль обрыва линии датчиков
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 13:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •