Тема: Подскажите, а можно ли так подключить на ПР200 дискретные входы?

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Filini абсолютно ничего странного, так же читаем инструкцию, какой ток необходим для логической единицы, остальное от лукавого. Если кто-то нарисовал 2 БП это еще абсолютно не значит, что и применять надо именно 2 БП иначе расстрел на месте..

    з.ы. чаще читайте инструкции от Овен, и не то приснится
    Например в посте 11 подключение 220В - показаны РАЗНЫЕ вводы вообще, хотя никто не мешает подключить РАЗНЫЕ фазы одного ввода на разные группы входов. Или будете искать второй ввод чтобы обеспечить "правильность" инструкции ?
    Последний раз редактировалось melky; 21.12.2022 в 12:16.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Странно, всегда было - инструкция показывает как должно быть выполнено подключение прибора, а тут оказывается что она всего лишь информирует что и как.
    IMG_20221221_164049_537.jpg
    С инструкциями надо быть осторожным и такое было, благо исправили.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    форум все больше и больше напоминает монитор,нет...
    приходишь с вопросом и уже через пару постов тебя о*сирают с ног до головы...
    Да ладно.. Мне лично народ уже во многих вопросах помог. А так если человеку хочется обосрать, он же это за своим монитором делает, меня там нет.
    Последний раз редактировалось Юлия Лукина; 21.12.2022 в 14:33.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dikon Посмотреть сообщение
    Да ладно.. Мне лично народ уже во многих вопросах помог. А так если человеку хочется обосрать, он же это за своим монитором делает, меня там нет.
    У этого ресурса другой профиль.
    Последний раз редактировалось Юлия Лукина; 21.12.2022 в 14:34.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Filini абсолютно ничего странного, так же читаем инструкцию, какой ток необходим для логической единицы, остальное от лукавого. Если кто-то нарисовал 2 БП это еще абсолютно не значит, что и применять надо именно 2 БП иначе расстрел на месте..

    з.ы. чаще читайте инструкции от Овен, и не то приснится
    Например в посте 11 подключение 220В - показаны РАЗНЫЕ вводы вообще, хотя никто не мешает подключить РАЗНЫЕ фазы одного ввода на разные группы входов. Или будете искать второй ввод чтобы обеспечить "правильность" инструкции ?
    Разные фазы, серьезно?)))))
    Там же в РЭ и написано, что подключение от ОДНОЙ фазы. Но некоторые смотрят только картинки)))))
    Ну подключите РАЗНЫЕ фазы, посмотрите что будет)))))

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    У этого ресурса другой профиль.
    Есть такое понятие сарказм..

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Filini на разные группы входов у ПР с входами на 220В можно подключать разные фазы, вас это так удивляет? На одну группу входов нельзя, на разные можно.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Filini на разные группы входов у ПР с входами на 220В можно подключать разные фазы, вас это так удивляет? На одну группу входов нельзя, на разные можно.
    2 фазы на разные группы контактов????)))))))))))

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Filini не пойму, что вас удивляет? вам надо явное указание что "сухие контакты" одной группы могут работать с одной фазой, а второй группы с другой фазой ? Когда-то в ПР110 это прямо было прописано для входов ДФ, мельком глянул рэ на ПР200, или проглядел или уже нет такого. Только групповая изоляция 17хх вольт указана.
    А ну собственно в рэ есть рисунок, группа входов 1 - N1 и L1 и группа входов 2 - N2 - L2

    А вот из рэ на ПР110

    Внимание! На переменном токе все входы внутри группы должны работать от одной
    фазы. Разные фазы напряжения допустимо подключать только между группами входов.
    Последний раз редактировалось melky; 21.12.2022 в 17:47.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Filini на разные группы входов у ПР с входами на 220В можно подключать разные фазы, вас это так удивляет? На одну группу входов нельзя, на разные можно.
    2 фазы на разные группы контактов????)))))))))))

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Дискретные входы ПР200
    от IVM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 22:55
  2. Дискретные входы ПЛК-160
    от ТВС-механика в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 18:36
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  4. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:44
  5. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 19:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •