Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Работа бортжурнала с ПЛК150

  1. #1

    По умолчанию Работа бортжурнала с ПЛК150

    Добрый день.
    У меня к вам следующий вопрос.
    Загрузил в ПЛК150 тестовую программу, командой Run перевел ее в режим исполнения. Просматриваю log-файл. Снимаю питание с ПЛК150 и журнал начинает забиваться сообщениями:
    "#3000: 2007 4.20 12:35:22 # 11 Power down Switch to backup||"
    с интервалом примерно 200 мсек.
    Через 10 сек включаю питание ПЛК - журнал начинает забиваться сдедующим типом сообщения:
    "#3001: 2007 4.20 12:35:33 # 12 Power up||" с такой же частотой. Забивка журнала прекращается после команды Reset.
    - версия прошивки 2.00.4
    - в настройках бортжурнала (Options) в разделе Filter отмечены все категории.
    Вопросы:
    1. Почему происходит подобная забивка журнала?
    2. Где можно найти описание сообщений регистрируемых в log-файле, что означают коды : типа #3000, #3001, # 12 Power up?
    3. Чем можно просмотреть log-файл кроме CodeSys?

  2. #2

    По умолчанию

    Это нормальное явление для лог-файла GetWay.
    ПЛК передает последний код ошибки.
    Коды ошибок дублируются текстовыми сообщениями.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •