Тема: Статусы аналоговых входов

  1. #1

    По умолчанию Статусы аналоговых входов

    Добрый день.

    ПЛК110-30М и МВ110-224.8A.

    Добавлены "Register input module State", Register Addres 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38 и 44.
    В AI1_1_ST отображает 0, на канале висит датчик, данные верны в Real input Module.

    Как опрашивать статусы аналоговых входов?

    state.JPG
    univ_modbus_sett.JPG

  2. #2

    По умолчанию

    Слово Command ни о чём не говорит? в самом значении слово Команда как бы уже содержится намёк на то, что надо сделать

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29706
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 20.12.2022 в 14:09.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья59 Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    ПЛК110-30М и МВ110-224.8A.
    Добавлены "Register input module State", Register Addres 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38 и 44.
    В AI1_1_ST отображает 0, на канале висит датчик, данные верны в Real input Module.
    Как опрашивать статусы аналоговых входов?
    Статусы каналов: 0 - ОК,
    F00B - нет датчика, 61451 -в десятичной
    F00D - обрыв датчика, 61453 -в десятичной, переводится калькулятором.
    При получении обрабатывайте и выводите ошибку, аварию и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2022 в 15:14.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    Слово Command ни о чём не говорит? в самом значении слово Команда как бы уже содержится намёк на то, что надо сделать

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29706
    By pool time для чего?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Статусы каналов: ( 0 - ОК,
    F00B - нет датчика,
    F00D - обрыв датчика)
    Все в 0, такого не может быть т.к. подключено 6 уровнемеров, 2 канала свободны.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья59 Посмотреть сообщение
    Все в 0, такого не может быть т.к. подключено 6 уровнемеров, 2 канала свободны.
    А зачем вы "Register input module State", используете?
    Используйте Register input module и адреса проверьте.

    Цитата Сообщение от Илья59 Посмотреть сообщение
    By pool time для чего?
    Это циклический опрос, по умолчанию 100ms, для МВ110-8А, нормально.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2022 в 15:38.

  7. #7

    По умолчанию

    Кстати, вот так опрашивать каналы гораздо быстрее, особенно если модулей несколько и не только модулей, можно и панель и другое.

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2022 в 16:06.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А зачем вы "Register input module State", используете?
    Используйте Register input module и адреса проверьте.


    Это циклический опрос, по умолчанию 100ms, для МВ110-8А, нормально.
    Большое спасибо, с Register input module получилось.

Похожие темы

  1. Опрос аналоговых входов
    от Илья59 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 10:46
  2. Защита аналоговых входов ПЛК
    от Cbug в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 14:08
  3. Юстировка аналоговых входов?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 13:16
  4. Быстородействие аналоговых входов ПЛК
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 13:29
  5. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •