1. В данный момент мы в принципе не рассматриваем такой сценарий.
Там проблемы начнутся еще раньше - на уровне того, что для пассивного хаба не будет питания хватать.
Подключать к ПЛК в шкафу автоматики хаб с активным питанием, чтобы увеличить число COM-портов...
Ну, если вам потребуется такой сценарий и у вас будет в наличии наш ПЛК - в тот момент мы будем индивидуально обсуждать вашу ситуацию.
2. Можете попробовать, но это уже вопросы, которые выходят за рамки оказываемой нами технической поддержки.