Тема: Ошибка модбас RTU

  1. #1

    По умолчанию Ошибка модбас RTU

    Добрый день
    ПЛК 210 03
    Есть 3 ПВЧ опрашиваются по rs485 modbus RTU - без ошибок без каких либо нареканий все работает
    подключаю на эту шину еще 1 датчик и начинает все по очереди впадать в ошибку каждую минут (таймаут ответа или Response Invalid Data или Response Invalid Data) - даная ошибка на всех устройствах
    (большую часть времени все работает но вот раз в минуту падает на секунду)

    отключаем опрос датчика - ошибка на частотникак остается но проявляется гораздо реже.
    отключаем датчик физически - ошибка исчезает, все работает стабильно и надежно

    убираем из схемы ПЛК, вместо него подключаем переходник usb - RS485 - и тыкаем в ноут с MasterOPC Universal Modbus Server - все работает стабильно - никаких проблем более часа тестировал.

    думаю что может на оборудование не так, наводки какие - собираю такую же схему на столе без силовых устройств и тд(так как таких станка надо было 2) и тоже таже ошибка при работе с плк и так же нет ошибок без плк.

    что могут порекомендовать специалисты.

    можно ли воткнуть переходник юсб-rs485 в плк и получить еще 1 rs485 - как с ним работать (так как данные с датчика хоть и важны но не критичны а данные с пвч и управление частотой критично .)

    второй rs485 в плк занят опросом драйвера тензодатчика, так что разнести никак.
    Последний раз редактировалось IgorKIV; 19.12.2022 в 15:20.

  2. #2

    По умолчанию

    Ну уж если не разбираться с причиной, а разносить ПЧ и датчик, то тогда уж АС3 поставить и к нему цепануть или датчик или связку пч

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Добрый день.

    что могут порекомендовать специалисты.
    Для начала включить резисторы подтяжки в ПЛК (в CODESYS - узел LeftSide, вкладка Конфигурация).
    Если уже включены - попробовать на обоих концах линии подключить терминирующие резисторы.

    можно ли воткнуть переходник юсб-rs485 в плк и получить еще 1 rs485 - как с ним работать
    Если это переходник на чипе cp210x (как наш АС4, например) - то можно.
    Работать как с обычным COM-портом с номером 11.

  4. #4

    По умолчанию

    да я рассматривал только преход на Ethernet -rs485, и уже заказа но это костыли совсем, хотелось бы понять и исправить такое поведение странно, но при подключении переходничка за 100 рублей проблемы не выявляется а как понять что не так через ПЛК я не могу и испрашиваю специалистов где смотреть и как.

  5. #5

    По умолчанию

    Ну как вариант
    а)попробовать терминальные резисторы 120 Ом на концах линий поставить
    б)поиграться со скоростью обмена

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Для начала включить резисторы подтяжки в ПЛК (в CODESYS - узел LeftSide, вкладка Конфигурация).
    Если уже включены - попробовать на обоих концах линии подключить терминирующие резисторы.
    Да поставил первым делом резисторы 120 Ом и проверил по умолчанию значение True у подтяжки - верно ли что включено?
    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если это переходник на чипе cp210x (как наш АС4, например) - то можно.
    Работать как с обычным COM-портом с номером 11.
    как узнать но чем он есть 2 по фото не поймешь ПК видит их как ch340
    WhatsApp Image 2022-12-19 at 15.53.33.jpeg

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    проверил по умолчанию значение True у подтяжки - верно ли что включено?
    Да, это значит, что подтяжка включена. Можете в целях эксперимента попробовать ее отключить и посмотреть, повлияет ли это на ситуацию.

    как узнать но чем он есть 2 по фото не поймешь ПК видит их как ch340
    Не уверен, что получится использовать конвертеры на чипе ch340.
    Не помню, чтобы мы поддерживали драйвера для него в нашей прошивке.
    Но вы можете проверить этот момент.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    а учитывая, что ПЛК2хх на Linux, есть UDEV и как из CodeSys происходит обращение к порту ?
    з.ы. а зачем было выпиливать из ядра ch340, это же вполне распространенный чип для преобразователей.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а учитывая, что ПЛК2хх на Linux, есть UDEV и как из CodeSys происходит обращение к порту ?
    з.ы. а зачем было выпиливать из ядра ch340, это же вполне распространенный чип для преобразователей.
    Был создан набор правил, по которым конвертеры на конкретных чипах монтируются как /dev/ttyS*.
    С точки зрения CODESYS - это просто еще один COM-порт.
    Никакого выпиливания не было - у нас изначально ограниченный объем памяти, поэтому с самого начала был акцент на разумный выбор поддержанных компонентов и драйверов.
    Будут запросы от клиентов - добавим и ch340, это не должно потребовать значительных усилий.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    Так ядро вроде по умолчанию их все монтирует как /dev/ttyS* например поставить разветвитель USB и по очередно втыкать один преобразователь а потом второй а потом наоборот, какие номера они будут получать?
    Добавлять правила в udev самостоятельно можно в ПЛК ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 17:17
  2. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. Про модбас универсал
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:43
  4. мв110-функция 16 модбас-ошибка
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 08:34
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 14:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •