Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Виртуальная проверка алгоритма работы ПЛК через RS485

  1. #1

    По умолчанию Виртуальная проверка алгоритма работы ПЛК через RS485

    Здравствуйте!
    Имеется тех. задание на выполнение телемеханики подстанции на устройстве ПР102. Связь будет осуществляться по RS485. Верхний уровень ТМ неизвестен, какое ПО там будет стоять тоже неизвестно.
    Я программу для ПР102 написал, но в ней не уверен, т.к. впервые с таким сталкиваюсь. Хотелось бы всё перепроверить. Самих ПЛК у нас ещё нет, но даже если бы и были, то преобразователя rs485-usb у нас нет, так что проверить по факту тоже не имеется возможности.
    Как можно виртуально проверить работу ПР102?

  2. #2

    По умолчанию

    Проверить что, наличие связи? Или что пр-ка не зависла?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Проверить что, наличие связи? Или что пр-ка не зависла?
    Проверить корректное управление пр-кой через rs485

  4. #4

    По умолчанию

    Т.е. запись /чтение сетевых переменных ? Если все правильно сделаете , то будет работать , но сейчас Вы можете разве что проверить правильность настройки порта и переменных в проекте. И все , у Вас верхнего уровня нет и не знаете что будет как Вы собрались проверять, и главное чем.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Т.е. запись /чтение сетевых переменных ? Если все правильно сделаете , то будет работать , но сейчас Вы можете разве что проверить правильность настройки порта и переменных в проекте. И все , у Вас верхнего уровня нет и не знаете что будет как Вы собрались проверять, и главное чем.
    Я обычно использую конфигуратор СП300 в онлайн эмуляции.
    Прекрасно помогает...
    Проект в панели для отладки ПР200
    Захват-01.png
    Последний раз редактировалось petera; 19.12.2022 в 10:00.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я обычно использую конфигуратор СП300 в онлайн эмуляции.
    Прекрасно помогает...
    Преобразователя то нет у автора вопроса.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Преобразователя то нет у автора вопроса.
    Я использую штатный USB кабель ПРки
    Адрес 16, скорость 115200, номер COM порта - смотреть в диспетчере устройств ПК
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Да действительно, Вы правы рабочий вариант. Правда недавно инженер Овна заявила что юсб исключительно для программирования

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Т.е. запись /чтение сетевых переменных ? Если все правильно сделаете , то будет работать , но сейчас Вы можете разве что проверить правильность настройки порта и переменных в проекте. И все , у Вас верхнего уровня нет и не знаете что будет как Вы собрались проверять, и главное чем.
    Да, запись/чтение сетевых переменных
    Я предполагал, что если установлю что-то наподобие скада, то смогу к ней подключить owenlogic с проектом и проверить работоспособность проекта
    Возможно я говорю ерунду и имею неточности в формулировках - впервые с этим работаю. Заранее за это извиняюсь

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    .... Правда недавно инженер Овна заявила что юсб исключительно для программирования
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с определением алгоритма работы ПЧВ
    от АлекС2022 в разделе Наши проекты
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 11:14
  2. ПЧВ 2 не изменяет задание во время работы, по RS485
    от DmitryMalina в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 09:38
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 09:12
  4. ПР200 проблемы работы с RS485
    от jura656 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 12:52