    По умолчанию ТРМ1033. Список аварий

    Добрый день!
    В алгоритме 21.00 есть 3 датчика перепада давления:

    1. Датчик перепада давления на воздушном фильтре
    2. Датчик перепада давления воздуха на приточном вентиляторе
    3. Датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе


    Почему в регистре аварий только на фильтре и приточном вентиляторе?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.PNG 
Просмотров:	34 
Размер:	262.5 Кб 
ID:	64618

    Так же вводят в ступор описания дискретных входов.
    Почему у кого то написано "Включен/выключен".
    Это воспринимать как опечатку, что должно было быть "Нет перепада/Есть перепад"?
    Можно пожалуйста пояснить подробнее.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.PNG 
Просмотров:	37 
Размер:	243.8 Кб 
ID:	64619
    Последний раз редактировалось Shinkaruk; 18.12.2022 в 11:36.

Похожие темы

  1. Развитие ТРМ1033
    от Кириенок Дмитрий в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.09.2022, 08:16
  2. ТРМ1033 + ПР200
    от Maces в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.03.2022, 14:10
  3. прошивка трм1033
    от Владислав Олегович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 16:44
  4. Список аварий
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 15:27
  5. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43