    По умолчанию Регулирующий клапан и ТРМ12

    Здравствуйте! Возникла необходимость регулировать давление в трубе регулирующим клапаном с электроприводом на 220В. Планируется, что управляться клапан будет твердотельным реле, а ТТ реле ТРМ12. Мы с этим ТРМ еще не сталкивались и в торопях заказали ТРМ12-Щ1.У2.ТТ, сегодня посмотрел видео и там приводится пример, что для клапана с электроприводом необходимо заказывать с релейным выходом ТРМ12-Щ1.У2.РР.
    Если так, то не пойму логику, обычное реле будет управлять твердотельным реле, а ТТ реле клапаном. Зачем обычное реле, если можно сразу управлять твердотелкой? Или мы все правильно заказали?

  2. #2

    По умолчанию

    Планируется, что управляться клапан будет твердотельным реле, а ТТ реле ТРМ12.
    Из каких соображений? ТТ? И что за клапан модель можно.

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    493

    По умолчанию

    ТТ реле из соображений, что дольше прослужит, чем обычное реле. Клапан на работе, сейчас неподскажу модель, но по паспорту клапан управляется 2 сигналами на 220 В откр и закр.. Подскажите модификация трм12-щ1.у.тт способна управлять регулирующим клапаном с электроприводом по пид или пи закону?

  4. #4

    По умолчанию

    ТТ устанавливают когда большая частота переключений. Сложно гадать не зная всех затей ваших. Управлять будет ваше реле , оно для ТТ и предназначено, но нагрузка индуктивная и необходимо это учитывать , токи, выброс напряжения от всего этого ТТ надо защитить. Вы же не планируете настройки чтоб клапан срабатывал условно раз в пару секунд ? Реле хватило бы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    493

    По умолчанию

    У нас в котельной стоит заводской щит управления деаратором. Так там трм управляет клапаном с электроприводом 2 выходными реле, которые коммутируют 24в с блока питания на управление тт реле. Мы и подумали зачем усложнять схему, заказать сразу трм12, которое напрямую управляет ттр.
    Скорее по не опытности заказали такое трм, может вы и правы хватило бы и с обычными релейными выходами.

  6. #6

    По умолчанию

    Клапан и задвижка (вентиль) это разные вещи. У Вас скорее второе с электроприводом ?

  7. #7
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    493

    По умолчанию

    Да задвижка(вентиль).

  8. #8

    По умолчанию

    У нас трм12 работают с такими задвижками (больше - меньше, открыть - закрыть) и с РР и с ТТ без проблем. Замечено, что с ТТ меньше импульсных помех (видимо ZERO-crossing работает). В обоих случаях можно настроить минимальную продолжительность включения и максимальную частоту срабатывания. Указываете время полного открытия/закрытия своего клапана и все.

  9. #9
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    У нас трм12 работают с такими задвижками (больше - меньше, открыть - закрыть) и с РР и с ТТ без проблем. Замечено, что с ТТ меньше импульсных помех (видимо ZERO-crossing работает). В обоих случаях можно настроить минимальную продолжительность включения и максимальную частоту срабатывания. Указываете время полного открытия/закрытия своего клапана и все.
    А как себя показывает автонастройка ПИД регулятора на задвижках с электроприводом? И я как понимаю надо будет установить в ПИ режиме при работе на задвижке, а не ПИД?

  10. #10

    По умолчанию

    Чтоб помех меньше было RC цепь хотя бы поставить надо. В момент отключения симистор (в ТТР на симисторах)закрывается когда ток через него приближается к 0 , а у реле как придется .
    ТТР разные, есть заточенные для индукт.нагрузки.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 18.12.2022 в 08:16.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Регулирующий клапан для холодной воды
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.11.2022, 06:18
  2. Регулирующий клапан на пищевку
    от and909 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 10:04
  3. ТРМ133 и регулирующий клапан
    от Zhenian в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 12:51
  4. ПЛК150 и рег. клапан
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 21:50
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 14:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •