Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 26

Тема: ТРМ12 по RS485

  1. #1

    По умолчанию ТРМ12 по RS485

    Если ТРМ12 перевести в ручное управление, то можно управлять задвижкой вручную и на нижнем экране отображается некое число, на которое можно ориентироваться по положению задвижки. В каком регистре хранится это число и как по RS 485 управлять задвижкой вручную?

  2. #2

    По умолчанию

    В инструкции все есть.206H формат Float32

  3. #3

    По умолчанию

    Регистр 206 я опрашивал, на экране 92,1 в нем 0.

  4. #4

    По умолчанию

    С форматом адреса не ошиблись ? 206HEX

  5. #5

    По умолчанию

    Нет не ошибся, 206HEX или 518DEC.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    к адресу +1, или переставить регистры, байты ?

  7. #7

    По умолчанию

    Связь вообще есть? Другие регистры читаются/пишутся ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    к адресу +1, или переставить регистры, байты ?
    Про +1 согласен, может помочь, про местами биты - нет.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Нет не ошибся, 206HEX или 518DEC.
    В дополнение к посту melky - хочу добавить. Возьмите инструмент для опроса Modbus, который позволяет посмотреть сразу группу регистров. Или программу опроса вашего контроллера поправьте так, что бы учесть несоответствие адресов регистров Modbus. Возможно "истина где-то рядом (c)".
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  10. #10

    По умолчанию

    Другие регистры читаются, например 100D или 4109dec с текущей температурой, без + 1.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ12-Щ1.У2
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 12:07
  2. Что я делаю не так с регистрами RS485-1 и RS485-2 в ПР102?
    от vinam в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 13:03
  3. трм12
    от Vorotnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 15:35
  4. ТРМ12
    от mettled в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 08:07
  5. ТРМ12(32)+МЭО
    от Wer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 16:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •