Тема: Синхронизация 5 насосов

  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    493

    По умолчанию Синхронизация 5 насосов

    Здравствуйте! Несколько лет назад на холодную воду было установлено 3 насоса, подключенных параллельно одной трубе. На каждый насос идет свой частотник и датчик давления, то есть 3 насоса, 3 ПЧ, 3 датчика давления. И все они поддерживают давление в одной трубе 5 бар, именно по ПИД закону, а не ПИ. Что интересно, все они работают на одной частоте-синхронно, хотя общего контроллера у них нет. Если один отключить, два других поднимут обороты, но стоит включить третий обратно, он со временем наберет обороты, а два других снизят и частота у них всех будет снова одинаковая. Казалось бы, частота 5 бар, у вновь включенного ПЧ нет причин набирать обороты, а он с нуля до уставки все равно выходит. Теперь производство расширилось и этим 3 насосам установили параллельно еще 2, точно таких же, в итоге всего получается 5 шт.. Но частотники другие, иначе мы бы просто скопировали настройки со старых и все, не морочили себе голову. А, так настройка на нас. Проблема в том, что не получается синхронизировать 4-ый ПЧ, 5-ый пока не подключали. 4-ый новый ПЧ толком и не раскручивается, так как давление 5 бар создают 3 старых. В итоге 2 вопроса.
    1. Как синхронизировать все ПЧ, чтобы они работали примерно на одной частоте, поддерживая в трубе 5 бар?
    2. Как подобрать ПИД на 4-ый и 5-ый ПЧ, не останавливая старые 3? То, есть производство вообще не останавливается и насосы молотят круглосуточно.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Один вопрос - для чего 3 насоса, когда справляются 2????

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Один вопрос - для чего 3 насоса, когда справляются 2????
    Машин много и разбор в течении суток сильно разница, когда максимальная нагрузка давление падает ниже 3 бар и производство останавливается, к тому же двигуны начинают греться и у ПЧ вылетает ошибка по перегрузке

  4. #4

    По умолчанию

    Каскадное управление насосами чем не устраивает? Достаточно одного ПЧ с платой расширения. И одного датчика давления труба же одна. У вас вся концепция в целом порочна , поэтому и не получается.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 14.12.2022 в 17:01.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Машин много и разбор в течении суток сильно разница, когда максимальная нагрузка давление падает ниже 3 бар и производство останавливается, к тому же двигуны начинают греться и у ПЧ вылетает ошибка по перегрузке
    Верно выше написали, вам нужно каскадное управление, а так тупо палите электричество. Работают 2 насоса, давление упало до 4 бар, включился 3 по ПЧ, поднял до 5 бар и держит.
    А так насосы работают в режиме кавитации и жгут электричество.

  6. #6
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    493

    По умолчанию

    Не совсем понимаю, что будет включать пч. 5 частотников будут включать друг друга через свои выходные реле? И как быть со вторым вопросом в моем 1 посте?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Не совсем понимаю, что будет включать пч. 5 частотников будут включать друг друга через свои выходные реле? И как быть со вторым вопросом в моем 1 посте?
    Вы не добьётесь ничего настройками ПИд , у Вас вся система сделана так что все всему мешает. Почитайте для примера, там расписано все http://www.intechnics.ru/nastroyka-p...ta-cp2000.html

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Несколько лет назад на холодную воду было установлено 3 насоса, подключенных параллельно одной трубе. На каждый насос идет свой частотник и датчик давления, то есть 3 насоса, 3 ПЧ, 3 датчика давления. И все они поддерживают давление в одной трубе 5 бар, именно по ПИД закону, а не ПИ. Что интересно, все они работают на одной частоте-синхронно, хотя общего контроллера у них нет. Если один отключить, два других поднимут обороты, но стоит включить третий обратно, он со временем наберет обороты, а два других снизят и частота у них всех будет снова одинаковая. Казалось бы, частота 5 бар, у вновь включенного ПЧ нет причин набирать обороты, а он с нуля до уставки все равно выходит. Теперь производство расширилось и этим 3 насосам установили параллельно еще 2, точно таких же, в итоге всего получается 5 шт.. Но частотники другие, иначе мы бы просто скопировали настройки со старых и все, не морочили себе голову. А, так настройка на нас. Проблема в том, что не получается синхронизировать 4-ый ПЧ, 5-ый пока не подключали. 4-ый новый ПЧ толком и не раскручивается, так как давление 5 бар создают 3 старых. В итоге 2 вопроса.
    1. Как синхронизировать все ПЧ, чтобы они работали примерно на одной частоте, поддерживая в трубе 5 бар?
    2. Как подобрать ПИД на 4-ый и 5-ый ПЧ, не останавливая старые 3? То, есть производство вообще не останавливается и насосы молотят круглосуточно.
    То, что они работают на одной частоте - очень странно и наталкивает на мысль, что они всё-же как-то связаны.
    Можно попробовать на одном из ПЧ запрограммировать его аналоговый выход (если таковой имеется) на его текущую частоту и подать этот сигнал в качестве задания на новый ПЧ. Тогда они будут работать на одной частоте, а управляться ПИДом существующего ПЧ.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    То, что они работают на одной частоте - очень странно и наталкивает на мысль, что они всё-же как-то связаны.
    Можно попробовать на одном из ПЧ запрограммировать его аналоговый выход (если таковой имеется) на его текущую частоту и подать этот сигнал в качестве задания на новый ПЧ. Тогда они будут работать на одной частоте, а управляться ПИДом существующего ПЧ.
    В этом случае давление будут держать, но эта схема включения неправильная всё равно, т.к. работать будут все насосы одновременно , и если разбор небольшой то на малых частотах, что не здорово.
    5 ПЧ зачем, если нужен один.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    В этом случае давление будут держать, но эта схема включения неправильная всё равно, т.к. работать будут все насосы одновременно , и если разбор небольшой то на малых частотах, что не здорово.
    5 ПЧ зачем, если нужен один.
    На некоторых ПЧ можно задать нижнюю частоту, при достижении которой он отключится. Задать разные для ПЧ.

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. синхронизация проектов
    от BSA в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 13:40
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 13:20
  4. Синхронизация баз SCADA и MS SQL
    от Kuzmische в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 08:06
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •