Тема: Синхронизация 5 насосов

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Сегодня постараюсь внимательней глянуть, связаны ли они как то между собой.
    Можно ПИД то настроить на системе,которая уже в работе? То, есть 3 насоса давят 5 бар и в это время параллельно настроить 4-ый?
    Для наглядности, это как если на автомобиле установить 4 руля , по одному на колесо и вручить 4-м пассажирам , так и у Вас сейчас сделаю.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Все так, но когда насос, подключенный напрямую к сети работает в оптимальном режиме, то насос, подключенный к ПЧ может работать совсем неоптимально. (рассматривается в прикрепленной статье)
    Это понятно, кроме того если ограничить нижнюю частоту то возможно не хватит диапазона регулировки. Но и при включении всех через ПЧ может случиться так что все насосы будут работать в неоптимальном режиме, я как бы эту мысль доношу.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Это понятно, кроме того если ограничить нижнюю частоту то возможно не хватит диапазона регулировки. Но и при включении всех через ПЧ может случиться так что все насосы будут работать в неоптимальном режиме, я как бы эту мысль доношу.
    Для этого нужно устройство, регулирующее количество работающих ПЧ

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Для этого нужно устройство, регулирующее количество работающих ПЧ
    Так чем эта система будет отличаться от каскадного принципа? Если управляющее устройство будет не только управлять одновременно частотой всех подключенных насосов но и количеством подкл. насосов, устойчивость системы хуже будет. Работу в оптимальном режиме насосов тоже не гарантирует.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 15.12.2022 в 05:40.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    На самом деле при параллельной работе насосов КПД не самое важное. Нужно ещё и чтобы сам насос работал в оптимальном режиме.

    Лучшим решением для группы одинаковых насосов конечно было бы использование одного ПИДа, который выдаёт одинаковое задание на все ПЧ, плюс устройство, которое будет управлять количеством работающих насосов в зависимости от их загрузки.
    Хорошая статья. Спасибо!

  6. #26
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    В общем 3(Emheater EM12) частотника между собой никак не соединены. Подключены к датчикам Type PSD-30 0-25 bar. Мы установили и настраиваем ПЧ AVT 310, датчики обычные 4-20 мА 0-16 бар.

  7. #27

    По умолчанию

    дурацкое, наверное, предложение ...
    два новых насоса поставить без ПЧ, "напрямую" - в том случае, если их суммарной производительности заведомо недостаточно даже при минимуме водопотребления
    а настроенная старая "тройка" будет "додавливать"

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    почему дурацкое? когда насосов уже 5 в частотниках большого смысла нет.

    У меня была (12лет без проблем) , система с 4-мя насосами, достаточным ГА, и при сильно переменном расходе держится плюс-минус 0.05 бара (а где-то нужно еще точнее? ) без всяких частотников. Причем каждый конкретный насос чаще 1..5 раз в час не дергается.

  9. #29
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    почему дурацкое? когда насосов уже 5 в частотниках большого смысла нет.

    У меня была (12лет без проблем) , система с 4-мя насосами, достаточным ГА, и при сильно переменном расходе держится плюс-минус 0.05 бара (а где-то нужно еще точнее? ) без всяких частотников. Причем каждый конкретный насос чаще 1..5 раз в час не дергается.
    Ну Вы даёте, в смысле, сравнили себя с этими несчастными людьми, они с 5 ПЧ не знают что делать! Сразу вспоминается "Остров невезения"!

    https://www.youtube.com/watch?v=goFIxxWru78
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.12.2022 в 09:45.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    дурацкое, наверное, предложение ...
    два новых насоса поставить без ПЧ, "напрямую" - в том случае, если их суммарной производительности заведомо недостаточно даже при минимуме водопотребления
    а настроенная старая "тройка" будет "додавливать"
    Отнюдь , с минимум переделок, Е12 с развитой переферией два релейных выхода только , плюс транзисторный и 2 аналоговых, rs485,ПЛК тоже имеется. Вариантов подключить несколько, передав функцию регулятора одному , остальные ведомые через релейные можно включать насосы без ПЧ, конечно все сконфигурировать должным образом.
    Взглянул бегло в РЭ на английском, упоминается о настройке 2 двиг. не совсем понял о чём речь, ротация упоминается вроде как, возможно заложена возможность вкл. каскадом двух э.д. надо инструкцию с нормальным переводом посмотреть.

Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. синхронизация проектов
    от BSA в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 13:40
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 13:20
  4. Синхронизация баз SCADA и MS SQL
    от Kuzmische в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 08:06
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •