Тема: Синхронизация 5 насосов

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Между работающими ПЧ д.б. связь, просто так параллельно и синхронно они нормально работать не будут. Во всяком случае это крайне необычно. Некоторые производители реализуют такие функции в насосных ПЧ, например Шнайдеровские ATV630. Обращаю внимание, что речь идет не о каскадной насосной станции, а именно о синхронной работе группы насосов, очень похоже как описал автор темы. Но между ПЧ обязательно д.б. синхронизирующая связь и включить в этот комплекс ПЧ другого производителя не получится. К автору вопрос - какие ПЧ в работе и связаны они между собой как-нибудь?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Не совсем понятно, почему все делают упор на "работают на одной частоте". Плевать вообще на какой частоте какой насос работает, задача стоит держать давление, а это обычный каскад.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Я ограничиваю выходную частоту в диапазоне 25-50 Гц!
    И насколько мне известно у ПЧВ3 есть спящий режим, в смысле, когда он не нужен(справляются без него) пусть спит!
    Насколько смог понять товарищу и ПЧ не особо нужны(если давления и так не хватает), достаточно каскадного регулятора, в крайнем случае максимум один ПЧ потребуется, короче, не понятно зачем было так всё удорожать? Наверно денег куры не клюют, в смысле, девать не куда или всё так идеально сделано, а делать что-то надо!
    В принципе хуже не будет, можно использовать ПЧ как УПП и двигатель надёжно защитить от перегрузки!
    А если хотите чтобы все насосы работали на одной частоте, так это очень просто сделать: выберете ПИД-регулятор(ПЧ) который с вашей точки зрения наиболее правильно работает(можно в ИПП120 ПИД-регулятор иметь или ещё каком устройстве, например ПР200) и с него выходную мощность в смысле частоту транслируйте на все остальные, всё!
    Наиболее просто это по сети сделать, например с помощью ИПП120, но можно и через аналоговые выход-вход!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.12.2022 в 03:51.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Все же КПД асинхронного двигателя оптимален на частоте на которую он рассчитан. Лучше условно 2 насоса на 50гц+1 насос на 30, чем 5 *30.

  5. #15
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    Сегодня постараюсь внимательней глянуть, связаны ли они как то между собой.
    Можно ПИД то настроить на системе,которая уже в работе? То, есть 3 насоса давят 5 бар и в это время параллельно настроить 4-ый?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Сегодня постараюсь внимательней глянуть, связаны ли они как то между собой.
    Можно ПИД то настроить на системе,которая уже в работе? То, есть 3 насоса давят 5 бар и в это время параллельно настроить 4-ый?
    Конечно можно, Вам же описали выше как сделать, принцип основной регулятор должен быть один , а не несколько, как Вы описали. И датчик тоже. Иначе каждый будет "рулить" автономно и вносить возмущения всем остальным, это помимо внешних факторов, в частности разбора воды. Система в этом случае будет неустойчива, что Вы и наблюдаете.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Все же КПД асинхронного двигателя оптимален на частоте на которую он рассчитан. Лучше условно 2 насоса на 50гц+1 насос на 30, чем 5 *30.
    На самом деле при параллельной работе насосов КПД не самое важное. Нужно ещё и чтобы сам насос работал в оптимальном режиме.

    Лучшим решением для группы одинаковых насосов конечно было бы использование одного ПИДа, который выдаёт одинаковое задание на все ПЧ, плюс устройство, которое будет управлять количеством работающих насосов в зависимости от их загрузки.

  8. #18

    По умолчанию

    Что за оборудование указали бы , хотя бы ПЧ. Посмотреть возможные варианты соединения.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    На самом деле при параллельной работе насосов КПД не самое важное. Нужно ещё и чтобы сам насос работал в оптимальном режиме.

    Лучшим решением для группы одинаковых насосов конечно было бы использование одного ПИДа, который выдаёт одинаковое задание на все ПЧ, плюс устройство, которое будет управлять количеством работающих насосов в зависимости от их загрузки.
    Все логично, что КПД двигателя оптимален на номинальной частоте, к КПД насоса это тоже относиться, они же работают в паре, причем правильно подобранной .

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Все логично, что КПД двигателя оптимален на номинальной частоте, к КПД насоса это тоже относиться, они же работают в паре, причем правильно подобранной .
    Все так, но когда насос, подключенный напрямую к сети работает в оптимальном режиме, то насос, подключенный к ПЧ может работать совсем неоптимально. (рассматривается в прикрепленной статье)

Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. синхронизация проектов
    от BSA в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 13:40
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 13:20
  4. Синхронизация баз SCADA и MS SQL
    от Kuzmische в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 08:06
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •