Тема: МВ210-101 - пределы измерения тока

  1. #11

    По умолчанию

    Если Вы имеете в виду значение атмосферного давления 1,1атм относительно абсолютного нуля, то такое значение датчик измерить не может, так как диапазон измерений 0..0,1МПа. И, как я уже писала выше, ВПИ датчика выбран неверно и необходимо брать датчик с бОльшим ВПИ.
    Если же Вы имеете в виду смещение нуля в зависимости от изменений атмосферного давления, то в этом датчике такого нет. Ноль-это всегда абсолютный космический вакуум , текущее значение атмосферного давления на него не влияет.
    Продукт менеджер направления СПУ

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    С нижним пределом это не прокатит.
    Там есть режим 0-20 мА
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #13
    Пользователь Аватар для zaychenko
    Регистрация
    01.12.2021
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Если Вы имеете в виду значение атмосферного давления 1,1атм относительно абсолютного нуля, то такое значение датчик измерить не может, так как диапазон измерений 0..0,1МПа. И, как я уже писала выше, ВПИ датчика выбран неверно и необходимо брать датчик с бОльшим ВПИ.
    Если же Вы имеете в виду смещение нуля в зависимости от изменений атмосферного давления, то в этом датчике такого нет. Ноль-это всегда абсолютный космический вакуум , текущее значение атмосферного давления на него не влияет.
    Юлия, датчик при бо'льшем давлении (когда атмосферное давление повышено) выдает ток больше 20мА. Это нормальное поведение?
    Как писал выше модуль периодически регистрирует 21.5мА, а иногда просто уходит в превышение значения.
    _______________________________

    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день, уважаемые коллеги. Датчики ОВЕН ПД100 и ПД100И при превышении входным давлением верхнего предела измерений продолжают пропорционально увеличивать выходной сигнал до 24 мА без гарантии заявленной в пределах измерений погрешности. Такой режим работы был внедрён по многочисленным просьбам клиентов.
    Последний раз редактировалось Антон Колеров; 20.12.2022 в 17:41.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 12:58
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 12:48
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •