Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: МВ210-101 - пределы измерения тока

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для zaychenko
    Регистрация
    01.12.2021
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    47

    По умолчанию МВ210-101 - пределы измерения тока

    День добрый!

    Не понятно как правильно настроить вход на работу с датчиком 4...20мА.

    Ситуация: на вход подключен датчик ПД100И-ДА0,1-171-0,25. При атмосферном давлении датчик выдает чуть больше 20 мА и модуль измеренное значение уже не вычисляет, а отображает статус "Код: 10 - Вычисленное значение слишком велико".

    Так вот вопрос, как настроить вычисление значений, например, до 21мА или 20.5мА. И другая ситуация, когда значение чуть меньше 4 мА, то чтобы тоже не просто ошибку модуль возвращал, а вычислял при этом значение, например, 3.9мА
    _______________________________

    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день! Модуль запрограммирован на обработку значений внутри диапазона 4..20мА. Если измеряемое давление превышает выбранный ВПИ датчика, то для корректных измерений можно взять датчик с бОльшим ВПИ.
    Продукт менеджер направления СПУ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Добрый день! Модуль запрограммирован на обработку значений внутри диапазона 4..20мА. Если измеряемое давление превышает выбранный ВПИ датчика, то для корректных измерений можно взять датчик с бОльшим ВПИ.
    С нижним пределом это не прокатит.

  4. #4

    По умолчанию

    Нижний предел датчика типа ДА - абсолютный космический вакуум, такой датчик не должен выдавать значения ниже 4мА.
    Продукт менеджер направления СПУ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Нижний предел датчика типа ДА - абсолютный космический вакуум, такой датчик не должен выдавать значения ниже 4мА.
    А если на входе датчика будет избыточное земное давление -1,1 атм что будет у него на выходе?

  6. #6

    По умолчанию

    Если Вы имеете в виду значение атмосферного давления 1,1атм относительно абсолютного нуля, то такое значение датчик измерить не может, так как диапазон измерений 0..0,1МПа. И, как я уже писала выше, ВПИ датчика выбран неверно и необходимо брать датчик с бОльшим ВПИ.
    Если же Вы имеете в виду смещение нуля в зависимости от изменений атмосферного давления, то в этом датчике такого нет. Ноль-это всегда абсолютный космический вакуум , текущее значение атмосферного давления на него не влияет.
    Продукт менеджер направления СПУ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    С нижним пределом это не прокатит.
    Там есть режим 0-20 мА
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8
    Пользователь Аватар для zaychenko
    Регистрация
    01.12.2021
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Добрый день! Модуль запрограммирован на обработку значений внутри диапазона 4..20мА. Если измеряемое давление превышает выбранный ВПИ датчика, то для корректных измерений можно взять датчик с бОльшим ВПИ.
    Периодически модуль вычисляет значение вплоть до 21.15мА, но не всегда. Есть возможность прокомментировать подобное поведение?
    _______________________________

    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zaychenko Посмотреть сообщение
    Так вот вопрос, как настроить вычисление значений, например, до 21мА или 20.5мА. И другая ситуация, когда значение чуть меньше 4 мА, то чтобы тоже не просто ошибку модуль возвращал, а вычислял при этом значение, например, 3.9мА
    Ниже 4 mA, можно измерять, если поставить пределы 0-20 mA, а ошибку обрабатывать программно в ПЛК. Например обрыв ниже 2 mA.
    Выше 20 только поменяв датчик.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2022 в 14:17.

  10. #10
    Пользователь Аватар для zaychenko
    Регистрация
    01.12.2021
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ниже 4 mA, можно измерять, если поставить пределы 0-20 mA, а ошибку обрабатывать программно в ПЛК. Например обрыв ниже 2 mA.
    Выше 20 только поменяв датчик.
    Не было бы проблем, если бы при выходе за верхний предел модуль возвращал значение 20мА, а не 0.
    _______________________________

    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 12:58
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 12:48
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •