Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 62

Тема: ПЛК110-24.30.P-M - таргет не работает

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию ПЛК110-24.30.P-M - таргет не работает

    Перепробовал все варианты, перед тем как тут спрашивать...
    Без загрузки таргета прога эмулируется.
    При начальной загрузке: Конфигурация <none>
    Подключение работает, но только "Режим эмуляции".

    (файлы такие брал из разных архивов и версий для пробы)
    PLC110.30_l
    PLC110.30_m
    При подключении с таргетом сообщение:
    "Выбранный профиль не соответствует профилю целевой платформы!
    Соединение будет отменено."
    Светодиод "Связь" на ПЛК в этот момент загорается.

    Прога, которая в ПЛК была работает, релюхи при старте и сбросе щёлкают, светодиоды выходов мигают.

    Тестовая прога для загрузки на ST:
    a: UDINT;
    a:=a+1;
    эмулируется, начисление "a" идёт шустро.

    Такой он мне достался...
    Потому и отложили в сторону. В морг?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вам дали совет выполнить команду очистить все, пробовали?
    Проект >> Очистить всё - никакой реакции...
    Онлайн >> Подключение (в режиме эмуляции) >>
    >> Сброс (все варианты) - никакой реакции...
    Без подключения, которое не происходит, никакие команды не выполняются.

    PLC - браузер не работает с ПЛК.

    Не откликается на команды, только эхо выводит.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    https://www.youtube.com/watch?v=eSTm...MptpHA5ep0nrq5 этот курс видео смотрели. То что Вы описываете ни у кого не бывает
    Я это в первую очередь всё проделал.
    На всякий случай перебрал все версии таргет для ПЛК110.
    Значит это неисправность...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    шильдик плк выкладывайте и какую целевую платформу ставите тоже
    ПЛК110-24.30.P-M

    install_target_v2.11_for_plc110_plc160.zip
    PLC160-l
    PLC160-M
    PLC110.30_l ---------- пробовал это
    PLC110.30_m ---------- и это
    PLC110.32_l
    PLC110.32_m
    PLC110.60-l
    PLC110.60-M
    Изображения Изображения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    такой скрин повторите
    если действительно не загружается в плк значит в сервис или на свалку
    Всё такое есть.
    Цитата Сообщение от capzap
    ЗЫ и да таргеты есть и посвежее видимо https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
    Произошло чудо!!!
    PLC110.30_m_v2 - всё запрограммировалось, и релюшки бодро заклацали!!!
    a:=a+1;
    Out01:=a.5;
    Out02:=a.6;
    Out1:=a.7;
    Out2:=a.8;


    Старый драйвер нечто глючил - ПЛК старый очень.

    Это всё что выдаёт браузер...
    ?
    ? - show implemented commands
    mem - Memorydump
    memc - Memorydump relative to code-startaddress
    memd - Memorydump relative to data-startaddress


    Боюсь перепрошивать.
    Пока работает, мне и так хватит - задача после ПР200 упрощается.

    Спасибо большое, что уделили время!!!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Шильдик от МО2
    //за минуту до того это и выяснили ))
    Для ПЛК110-24.30.P-M
    Поэтому я, как нормальный человек, и искал таргет PLC110.30_P-M - а находилось только:
    PLC110.30_l
    PLC110.30_m
    и так как не работало, то я и будоражил общественность...

    ОВЕНЫ любят ребусы задавать.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    V2 не может быть старым ПЛК
    Фото тумблера покажите
    Тумблер не закрыт бортиками. Значит это...?

    Бортика на тумблере.jpg

    А по шильдику разве не понятно что это?
    Как точно узнать что это за зверь?
    Последний раз редактировалось ПавелП; 11.12.2022 в 17:23.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,278

    По умолчанию

    Значит это...?
    ..как минимум мо1, что не есть "старый". Какой-то промежуточный.
    В "старом" тумблера вообще небыло. Была нормальная кнопка.
    Во всех случаях таржеты ..v2

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Тумблер не закрыт бортиками. Значит это...?
    А по шильдику разве не понятно что это?
    Как точно узнать что это за зверь?
    Какой шильдик, старый ПЛК с синей картинкой, этот без синей картинки, светодиоды в другом месте. Просто фото посмотреть, по ссылкам которые ещё в старой теме дал.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...89&page=46#454
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.12.2022 в 19:55.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Какой шильдик, старый ПЛК с синей картинкой, этот без синей картинки, светодиоды в другом месте. Просто фото посмотреть, по ссылкам которые ещё в старой теме дал.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...89&page=46#454
    И не то, и не то. Нечто экзотическое.

    Главное что код ST выполняет.
    Переношу уже с ПР200, завтра буду подгонять на стенде,
    и эмперически выяснять что это такое.

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110.60 Загадочно работает.
    от ZETs в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 16:52
  2. ПЛК110-60 не работает от аккумулятора
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 08:42
  3. ПЛК110-30 не работает
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 18:56
  4. Таргет файлы 3.08 для ПЛК110
    от PhilipLykov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 00:33
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •