    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вероятнее всего это инженерный образец, раз так просто достался. Я бы на закладывался его в производство пускать
    А выяснить можно легко, заводской номер показать и тех поддержка скажет что это
    Завтра буду созваниваться.
    Мне надо именно по RS232 много передавать, для чего временно и взял 110-й.
    В ПР200 с его ST обрезанным до функции толку было мало...

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Спасибо всем за подсказки, разобрался, всё запустил и работает.
    На языке ST всё очень шустро.

    Визуализация по LAN тоже получилась отлично.
    И в графиках, и с заданием параметров.
    Только не пойму как вывести только одну переменную???
    С квадратами, кнопками, гистограммами - нет проблем...

    Редактор визуализации в CoDeSys прочитал: Конфигурирование элемента.
    Удобно нажав на имя переменной, ввести туда значение.
    Но надо не имя этой переменной, а динамическое содержимое видеть.
    И "на него" вводить значение.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Но надо не имя этой переменной, а динамическое содержимое видеть.
    И "на него" вводить значение.
    Плохо читали, для вывода в тексте ставим %d, %3.1f , %s или например Temp1= %3.1f ( 3 цифры до и одна после запятой) На скрине все варианты 1 Вывод текста.jpg
    В Переменной, Вывод текста вставляем нужную переменную по F2. 1 Ввод переменной.jpg
    А во Вводе, например цифровую панель 1 ВВод в переменную.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2022 в 14:17.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Плохо читали, для вывода в тексте ставим %d, %3.1f , %s или например Temp1= %3.1f ( 3 цифры до и одна после запятой) На скрине все варианты 1 Вывод текста.jpg
    Я хорошо читал и перебирал варианты.

    В Help-е CoDeSys по "F1" половины таких пунктов нет...

    Пришлось качать файл и курить его.
    Похоже что на v2.3 ОВЕН-ы забили ...

    Спасибо за помощь!

    P.S. Небольшой вопрос:
    Нужен рабочий пример передачи PLK110 по RS485 на терминалку одного байта.
    В документации примеры - с ходу даже страшно туда заглядывать - как всегда наворочено...
    Последний раз редактировалось ПавелП; 25.12.2022 в 20:58.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Нужен рабочий пример передачи PLK110 по RS485 на терминалку одного байта.
    ..
    Что значит терминалка?

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Что значит терминалка?
    Терминальная программа на ПК для винды.

    Я на ST некий вариант запустил, но пока что запутался - т.к. нет приёма.

    Не пойму где затык, или в ПЛК, или в ST, или в компе.

  7. #17
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Я хорошо читал и перебирал варианты.

    В Help-е CoDeSys по "F1" половины таких пунктов нет...

    Пришлось качать файл и курить его.
    Похоже что на v2.3 ОВЕН-ы забили ...

    Спасибо за помощь!

    P.S. Небольшой вопрос:
    Нужен рабочий пример передачи PLK110 по RS485 на терминалку одного байта.
    В документации примеры - с ходу даже страшно туда заглядывать - как всегда наворочено...
    Это навороченный пример?
    Захват-01.png
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Это навороченный пример?
    Захват-01.png
    Я и его пробовал.
    Там под ПЛК100-Р.M Target 2.10.
    У меня 110. Таргет другой, я перенёс через буфер в свой, и не пошло.

    Это скрин чего?????
    Последний раз редактировалось ПавелП; 25.12.2022 в 23:00.

  9. #19
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Я и его пробовал.
    Там под ПЛК100-Р.M Target 2.10.
    У меня 110. Таргет другой, я перенёс через буфер в свой, и не пошло.

    Это скрин чего?????
    Это iso образ диска "Navigator_PLC_DVD_v3" от ОВЕН, открыт в программе UltraISO
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Терминальная программа на ПК для винды.
    Я на ST некий вариант запустил, но пока что запутался - т.к. нет приёма.
    Не пойму где затык, или в ПЛК, или в ST, или в компе.
    Зачем изобретать велосипед?
    Есть Овен ОРС сервер шлёт и принимает из порта что угодно. https://owen.ru/product/new_opc_server
    Можно использовать эмуляцию панели СП3ХХ (только панель Мастер), тут в соседней теме выкладывал пример обмена с реальным ПЛК.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37216&p=397189#6

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    В Help-е CoDeSys по "F1" половины таких пунктов нет...
    Выложенный скрин прямо оттуда, из Help-а CoDeSys по "F1"
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2022 в 08:41.

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110.60 Загадочно работает.
    от ZETs в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 16:52
  2. ПЛК110-60 не работает от аккумулятора
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 08:42
  3. ПЛК110-30 не работает
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 18:56
  4. Таргет файлы 3.08 для ПЛК110