Тема: Как записать переменную в энергонезависимую память

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы бы написали назначения выходов, и что хотите получить, т.е. задачу вашу. Чтоб никто не гадал что за клапана , как сброс аварии будет осуществляться, как Вы озвучили вручную или по таймеру например.
    Выхода дискретные, я подписал под выходами названия где насос где клапан.Клапан шаровый с электрическим приводом откр и закр.Алгоритм такой при вкл кнопки пуск вкл насос и вместе с ним начинает открываться электрический клапан он открывается 7 сек далее на насосе на входе и выходе стоят реле давления дискретные, если пришла авария с любого из них то должен выкл насос и начать закрываться электрический клапан.Желательно что переменные были записаны в энергонезависимую память что бы если вдруг будет отключения света клапан и при подачи питания клапан сначала закрылся и только после этого можно было произвести пуск двигателя.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    У клапанов внешние концевики есть?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    У клапанов внешние концевики есть?
    Нет концевиков нет.Клапаны двух позиционные открыт закрыт.Подал питания он отрывается доконца подал питания от закрывается до конца.Не пойму как сбросить таймер в ноль через стернальную функцию SEL.Как ее туда записать?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Нет концевиков нет.Клапаны двух позиционные открыт закрыт.Подал питания он отрывается доконца подал питания от закрывается до конца.Не пойму как сбросить таймер в ноль через стернальную функцию SEL.Как ее туда записать?
    Writ_To_FB на выход SEL. На один вход SEL время таймера в мс для норм. работы на другой 0. вход селект. на аварийный вых.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Writ_To_FB на выход SEL. На один вход SEL время таймера в мс для норм. работы на другой 0. вход селект. на аварийный вых.
    Спасибо разобрался.А последний вопрос какой блок поставить что бы при пропадание аварии у меня не вкл двигатель.Получается когда возникает авария двигатель выкл и вкл сирена.А когда авария уходит двигатель сам вкл так не должно быть.Хотел бы после аварии его запускать в ручную.Сейчас покажу скрин.Screenshot_56.jpgScreenshot_57.jpgScreenshot_58.jpgПолучается при про падение аварии опять заново начинается процесс открыте клапана и запуск двигателя.А я хотел вручную включать после аварии.Как бы квитирование аварии происходила.

  6. #16

    По умолчанию

    Один вариант кнопка без фиксации на пуск. Или детектор переднего фронта между 1 входом и триггером.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Один вариант кнопка без фиксации на пуск. Или детектор переднего фронта между 1 входом и триггером.
    Спасибо дружище все получилось))Такой еще вопросик как думаешь при выключение двигателя лучше сделать что бы двигатель работал а клапан закрывался при закрытие клапана двигатель работает еще допустим сек 5 и выкл.Или лучше при выкл двигателя сначала выкл двигатель он стоит и потом закрывается клапан?Какой вариант лучше?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Один вариант кнопка без фиксации на пуск. Или детектор переднего фронта между 1 входом и триггером.
    Еще подскажи пожалуйста как можно добавить доп выходы дискретные если добавить модуль расширения дискретный?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Спасибо дружище все получилось))Такой еще вопросик как думаешь при выключение двигателя лучше сделать что бы двигатель работал а клапан закрывался при закрытие клапана двигатель работает еще допустим сек 5 и выкл.Или лучше при выкл двигателя сначала выкл двигатель он стоит и потом закрывается клапан?Какой вариант лучше?
    Тут надо по конструктиву смотреть, я не знаю где клапан и каково его предназначение, вообще это не клапан а задвижка с приводом судя по описанию.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Еще подскажи пожалуйста как можно добавить доп выходы дискретные если добавить модуль расширения дискретный?
    О каком идет речь? Есть ПРМ Овен ,а может сетевые и не ОВЕН, в т.ч.

Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сохранение в энергонезависимую память
    от Организм в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2020, 21:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 10:53
  3. Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 11:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 08:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •