Подскажите пожалуйста, при создании проекта панели в Pro-Screen master необходимо выбрать
контроллер(производителя) и в выпадающем списке нет ОВЕН, какой в таком случае выбрать.
Подскажите пожалуйста, при создании проекта панели в Pro-Screen master необходимо выбрать
контроллер(производителя) и в выпадающем списке нет ОВЕН, какой в таком случае выбрать.
Просто модбас
Есть опыт соединения панели EKF с контроллером ОВЕН ПЛК110
Описал здесь в статье:
https://fast-project.ru/articles/obz...vanie-ekf.html
По данной ссылке сможете найти материалы которые собирал в процессе подготовки:
https://disk.yandex.ru/d/zys6jR0naO5YQA
Есть и обратный опыт опроса модулей EKF с СПК107
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Конфигуратор ( во вкладке документы):
http://ekfgroup.com/catalog/sensorny...ora-pro-screen
У меня Панель Pro-Screen RSC-7 без Ethernet.
Надо подключить по RS232 .
Да просто всё, в настройках всё выбираете 1 Панель ЕКФ.jpg
Если панель Слейв, то регистры как есть,
если панель Мастер, то адреса регистров и бит +1 от адресов ПЛК. Можно сделать адреса с 0.
Чтобы сделать адреса регистров с 0, достаточно в расширенных настройках поменять Базовый адрес с 1 на 0. 1 Панель EKF_адреса с 0.jpg
Конфигуратор, почти копия конфигуратора панелей ONI.
Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2024 в 15:06.
Большое спасибо за помощь.
Данные с контроллера читает, на контроллер передает.
Есть вопрос :
Как сделать что бы введенная уставка передавалась в контроллер, и при отключении и включении питания не обнулялась, не надо было ее вводить заново.