Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Что значат значки обмена по ModBus ?

  1. #1

    По умолчанию Что значат значки обмена по ModBus ?

    Не нашел в мануале что значит :
    Безымянный.jpg

    И как с этим бороться. Контроллер ПЛК 200, модули МВ210-101 и МУ210-402(р)
    расположены рядом в одном щитке. Прошивка g1.1.4, на входах датчики рт 100 или "датчик отключен"

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Не нашел в мануале что значит :
    Безымянный.jpg

    И как с этим бороться. Контроллер ПЛК 200, модули МВ210-101 и МУ210-402(р)
    расположены рядом в одном щитке. Прошивка g1.1.4, на входах датчики рт 100 или "датчик отключен"
    Добрый день.

    1. См. п. 6.4.7: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.0.pdf

    2. Сначала надо понять, с чем бороться. Если условно раз в 10 минут возникает однократная ошибка обмена - является ли это критичным для вашей задачи?

  3. #3

    По умолчанию

    Нет, постоянно моргает.Но пингуется без потерь
    Последний раз редактировалось Serrk; 07.12.2022 в 21:05.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Нет, постоянно моргает.
    Тогда, возможно, вы некорректно настроили каналы опроса (коды функций, адреса и кол-во регистров).
    Можете для начала попробовать настроить опрос через шаблоны и посмотреть, будут ли ошибки в этом случае.

  5. #5

    По умолчанию

    Уменьшил тайм аут до 10мS, из трёх моргающих остался моргать один. Различий с остальными не нашел. Удалил, скопировал рабочий, вставил. Подправил переменные заработало. Спасибо за инфу. Что было не так, не понял. Ну и ладно.

Похожие темы

  1. Сбой обмена по 485 Modbus СПК107[M01]
    от MagNetiC в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2020, 13:17
  2. ФБ для обмена по ModBus (ASCII/RTU)
    от Piper_SPB в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 17:42
  3. Реализация обмена по протоколу Modbus
    от antonkh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:41
  4. разгрузка сетевого обмена по ModBus
    от Иван2 в разделе СПК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 18:18
  5. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •