Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46

Тема: ПР200 контроль дискретного сигнала на аналоговой линии

  1. #21

    По умолчанию

    Напряжение источника, питающего петлю, какое ?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Короткое замыкание вход нормально обнаруживает без дополнительного резистора на стороне прибора. До сих пор не знаю, есть ли необходимость в его установке для защиты входа.
    Вы поосторожней с к.з, шунтирующий резистор на входе ПР200 номиналом 121 ом 0,25 вт. Посчитайте все чтоб не сжечь его, это не сложно.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Напряжение источника, питающего петлю, какое ?
    24 вольта. Ограничение в 10 символов для сообщения на форуме - это конечно бред. Приходится писать вот такую ерунду.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы поосторожней с к.з, шунтирующий резистор на входе ПР200 номиналом 121 ом 0,25 вт. Посчитайте все чтоб не сжечь его, это не сложно.
    Пытаюсь расчитать резистор, но кажется не до конца понимаю принцип расчёта. Подскажите, где почитать?

  5. #25

    По умолчанию

    изучайте закон Ома!!!!

  6. #26

    По умолчанию

    Рассчитайте сначала макс.допустииый ток, чтоб на R шунта не рассеивались больше 0.125 Вт . Далее рассчитаем R доб. для случая к.з. ( учитываем Rдоб. и R шунта. Внутренним сопротивлением БП можно пренебречь) исходя из напряжения питания. На "сдачу" остальные резисторы.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 13.12.2022 в 13:47.

  7. #27

    По умолчанию

    Ставь Rдоб 1,1 кОм - 1 Вт
    Последний раз редактировалось IVM; 13.12.2022 в 13:23.

  8. #28

    По умолчанию

    Виноват , ввел в блуд. мощность у шунт.р ПР200 всего 0,125 вт. Те ток не должен превышать 32 ма

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Рассчитайте сначала макс.допустииый ток, чтоб на R шунта не рассеивались больше 0.125 Вт . Далее рассчитаем R доб. для случая к.з. ( учитываем Rдоб. и R шунта. Внутренним сопротивлением БП можно пренебречь) исходя из напряжения питания. На "сдачу" остальные резисторы.
    Большое спасибо. Таким образом и рассуждал, но хотелось убедиться.
    Поставил резистор на стороне прибора 1,5кОм 1Вт.
    Для тех, у кого будет стоять аналогичная задача, повторюсь, использование входа в режиме сопротивления работает значительно хуже, чем в режиме 4..20. Это я ещё не проверял на реальном объекте с проводами хотя бы метров 20.

    Всем спасибо за помощь!

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Большое спасибо. Таким образом и рассуждал, но хотелось убедиться.
    Поставил резистор на стороне прибора 1,5кОм 1Вт.
    Для тех, у кого будет стоять аналогичная задача, повторюсь, использование входа в режиме сопротивления работает значительно хуже, чем в режиме 4..20. Это я ещё не проверял на реальном объекте с проводами хотя бы метров 20.
    Это не секрет , дедушка Кирхкгоф ещё доказал

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроль цепи подключаемой линии термопары
    от ferret_maybe в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 14:54
  2. Архивирование дискретного сигнала
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 13:55
  3. Контроль скорости экструзионной линии
    от SerMas в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 11:17
  4. модуль дискретного ввода с контролем линии
    от evo в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:16
  5. Контроль обрыва линии датчиков
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 13:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •