Тема: ПР200 контроль дискретного сигнала на аналоговой линии

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/forum/showthread.php...E3%EE%E2%FB%E9
    Взгляните, может пригодиться.
    Спасибо, как раз искал решение этой проблемы)))

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Спасибо, как раз искал решение этой проблемы)))
    Там кнопок можно добавить ещё, незначительно переделав. Принцип тот же. 4ком не предел, вход видит значительно больше, проверял. Если не ошибаюсь 100 или 150 кОм переменное подключал. Погрешность возможно больше будет, но для этих целей должно годиться.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 07.12.2022 в 10:57.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Там кнопок можно добавить ещё, незначительно переделав. Принцип тот же.
    Уже делаю, спасибо.

  4. #14

    По умолчанию

    Спасибо. Подобную штуку я даже уже делал.
    У меня вопрос именно о том, как мою задачу осуществлять наиболее правильно. Какой тип входа устанавливать и как его защищать.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Спасибо. Подобную штуку я даже уже делал.
    У меня вопрос именно о том, как мою задачу осуществлять наиболее правильно. Какой тип входа устанавливать и как его защищать.
    Смотря где кнопка. Каковы условия экспл.
    ГР у входа нет , все что за щит я делаю только через ГР в этом случае токовый режим . Но у меня производство .

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Смотря где кнопка. Каковы условия экспл.
    ГР у входа нет , все что за щит я делаю только через ГР в этом случае токовый режим . Но у меня производство .
    ГР? Кнопка метров 30 максимум. Подвал жилого дома.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    ГР? Кнопка метров 30 максимум. Подвал жилого дома.
    А что Вас удивляет?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    А что Вас удивляет?
    А я и не удивился совсем, потому что не понял, что за аббревиатура "ГР"
    upd: гальваническая развязка наверное
    через какие-то дополнительные устройства?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    А я и не удивился совсем, потому что не понял, что за аббревиатура "ГР"
    upd: гальваническая развязка наверное
    через какие-то дополнительные устройства?
    Если сигнал 4_20 , то модуль ГРТП обычно используется. ( гальваническая развязка токовой петли)

  10. #20

    По умолчанию

    Возможно кому-то будет полезен мой опыт по обсуждаемому вопросу, или кто-то внесёт какие-то дополнения.
    Итак, попробовал использовать вход в режиме измерения сопротивления, установив резисторы последовательный 1кОм и шунтирующий 10кОм. В принципе, всё работает, но при изменении состояния, значения входа плавно изменяется от сопротивления одного состояния, до другого, проходя все промежуточные (если такие есть) состояния. Получается, что между обрывом и коротким замыканием произойдёт срабатываение состояние Кнопка замкнута и Кнопка разомкнута. Это можно отфильтровать программно, но само по себе аппаратное решение мне не показалось надёжным. К тому же на показания будут в значительной степени влиять внешние факторы, такие как длина/сечение проводов, состояние изоляции, внешние наводки, температура и прочее.
    Всё это не внушает доверия, поэтому было принято решение использовать токовую петлю 4-20мА.
    Масштаб входа оставил 4-20мА.
    С резистором 1кОм ток на входе при замкнутом состоянии превышал 20мА, поэтому резистор поставил на 1,5кОм. Шунт оставил 10кОм. В данном режиме состояние меняется мгновенно, не проходя через промежуточные состояния. В целом вход работает предсказуемее. Единственный момент - это то, что резистора на 0,25ватт в таком режиме не хватает (во всяком случае того, что на 1,5кОм) пока что собрал параллельно 3*4,7кОм, что даёт примерно 1,5кОм. На днях куплю резистор на 1Вт.
    Короткое замыкание вход нормально обнаруживает без дополнительного резистора на стороне прибора. До сих пор не знаю, есть ли необходимость в его установке для защиты входа.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроль цепи подключаемой линии термопары
    от ferret_maybe в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 14:54
  2. Архивирование дискретного сигнала
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 13:55
  3. Контроль скорости экструзионной линии
    от SerMas в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 11:17
  4. модуль дискретного ввода с контролем линии
    от evo в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:16
  5. Контроль обрыва линии датчиков
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 13:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •