Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Измерение частоты, мв210-202

  1. #1

    По умолчанию Измерение частоты, мв210-202

    Здравствуйте, стоит задача определения скорости валов по индуктивным датчикам. На входе в рабочем режиме имеем от 90 до 100 герц. Измерять нужно с точностью до десятой, а оказалось, что модуль выдает только целые числа. Как не пробовал усреднять, всё равно гуляет при задании калибратором не целого значения.

    Может есть какие-то фичи с настройками? Вроде все попробовал. Установлены параметры измерения частоты за 1 сек, минимальный период опроса 20 мс
    Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    В руководстве написано, что есть два диапазона для измерения частоты:

    Код:
    6.6.3 Режим измерения частоты
    ...
    Для данного режима необходимо установить диапазон измерения:
    • от 0 Гц до 100 Гц;
    • от 100 Гц до 100 кГц.
    В диапазоне от 0 до 100 Гц измеряется период входного сигнала в мс.
    В диапазоне от 100 Гц до 100 кГц измеряется частота входного сигнала в Гц. Частота вычисляется
    путем подсчета количества импульсов, поступивших на вход за период измерения.
    Какой выбрали?

    В любом случае, выходное значение - целочисленное, UINT32.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В руководстве написано, что есть два диапазона для измерения частоты:

    Код:
    6.6.3 Режим измерения частоты
    ...
    Для данного режима необходимо установить диапазон измерения:
    • от 0 Гц до 100 Гц;
    • от 100 Гц до 100 кГц.
    В диапазоне от 0 до 100 Гц измеряется период входного сигнала в мс.
    В диапазоне от 100 Гц до 100 кГц измеряется частота входного сигнала в Гц. Частота вычисляется
    путем подсчета количества импульсов, поступивших на вход за период измерения.
    Какой выбрали?

    В любом случае, выходное значение - целочисленное, UINT32.
    Нет параметра в конфигураторе в который нужно ввести диапазон. Только период, но это не то

  4. #4

    По умолчанию

    Вот такого (Дополнительный режим работы) нет:?

    Первые 8 входов модуля МВ210-202 поддерживают следующие дополнительные режимы работы:
    • подсчет количества высокочастотных импульсов (см. раздел 6.6.2);
    • измерение частоты (см. раздел 6.6.3);
    • обработка сигналов энкодера (см. раздел 6.6.4). Возможно подключение до 3 энкодеров.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    На одном входе может быть включен только один дополнительный режим работы.
    Выбирать и настраивать режимы следует:
    • в параметре «Дополнительный режим работы» программы «ОВЕН Конфигуратор»;

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вот такого (Дополнительный режим работы) нет:?

    Первые 8 входов модуля МВ210-202 поддерживают следующие дополнительные режимы работы:
    • подсчет количества высокочастотных импульсов (см. раздел 6.6.2);
    • измерение частоты (см. раздел 6.6.3);
    • обработка сигналов энкодера (см. раздел 6.6.4). Возможно подключение до 3 энкодеров.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    На одном входе может быть включен только один дополнительный режим работы.
    Выбирать и настраивать режимы следует:
    • в параметре «Дополнительный режим работы» программы «ОВЕН Конфигуратор»;


    Это есть и у меня установлено измерение частоты, период установлен 1 секунда.
    В документации указано
    Код:
    6.6.3 Режим измерения частоты
    Входы DI1-DI8 можно настроить на режим измерения частоты, в котором на вход подается сигнал
    прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 100 кГц.
    Для данного режима необходимо установить диапазон измерения:
    • от 0 Гц до 100 Гц;
    • от 100 Гц до 100 кГц.
    Вот чтоб его установить никакого параметра нет

  6. #6

    По умолчанию

    ПЛК какой используется ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    ПЛК какой используется ?
    ПЛК200-02-CS
    Версия: 3.5.17.31

  8. #8

    По умолчанию

    В таблице регистров есть такие параметры:
    Дополнительный
    режим работы входа
    DI1*:

    0 – отключен;
    1 – подсчет
    импульсов;
    2 – измерение
    периода;
    3 – измерение частоты

    (для первого входа адрес регистра 64)

    т.е. он может измерять период или измерять частоту.
    Можете посмотреть/поменять это значение?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В таблице регистров есть такие параметры:
    Дополнительный
    режим работы входа
    DI1*:

    0 – отключен;
    1 – подсчет
    импульсов;
    2 – измерение
    периода;
    3 – измерение частоты

    (для первого входа адрес регистра 64)

    т.е. он может измерять период или измерять частоту.
    Можете посмотреть/поменять это значение?
    Установлено

    a27942108a49fb11c7a8f03a2d7d9b61.png
    132bcd889b130289b531bc650764358c.png
    Последний раз редактировалось brmvsrg; 05.12.2022 в 11:18.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brmvsrg Посмотреть сообщение
    Поставьте не измерение частоты, а измерение периода (если есть конечно такой вариант).

Похожие темы

  1. Преобразователи частоты
    от koral238 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 16:39
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 11:13
  3. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 13:26
  4. измерение частоты переменного тока
    от AlexLee в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 13:34
  5. ПЛК-150 и измерение частоты 50 Hz
    от kuznetsov_ig в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 22:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •