Тема: ТРМ 232М стал врать с уличной температурой

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kaktusis Посмотреть сообщение
    ИТАК: Проверили прибор магазином сопротивлений, всё чётко показывает, как в ГОСТ. Отклонений нет. Датчик так же выдаёт температуру. Но на улице холоднее, чем определяет датчик. Получается только сдвигом, наклоном корректировать? Есть ли какие то более чувствительные датчики температуры?
    Так не бывает, может датчик неверно подключен, в смысле по двухпроводной схеме, без компенсации сопротивления проводов, в смысле, перемычку поставили?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так не бывает, может датчик неверно подключен, в смысле по двухпроводной схеме, без компенсации сопротивления проводов, в смысле, перемычку поставили?
    Датчик подключен по трём проводам. На датчике два контакта замкнуты, один отдельно

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так не бывает, может датчик неверно подключен, в смысле по двухпроводной схеме, без компенсации сопротивления проводов, в смысле, перемычку поставили?
    О какой перемычке идёт речь?

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kaktusis Посмотреть сообщение
    Датчик подключен по трём проводам. На датчике два контакта замкнуты, один отдельно
    Значит датчик барахлит, если всё остальное идеально, я имею ввиду и настройки!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kaktusis Посмотреть сообщение
    О какой перемычке идёт речь?
    Можно подключить по двухпроводной схеме + перемычка вместо третьего провода!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Отпустить датчик в воду со льдом. Должен показать 0°С.

  7. #17

    По умолчанию

    Попробовали сделать сдвиг наклон, коррекцию провели по данным с соседней котельной. Посмотрим насколько теперь разнятся показания.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ 232м с МР-1
    от vampirez в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 15:34
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.01.2020, 18:20
  3. Работа котла по температурному графику относительно уличной t
    от Бендер Родригез в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 12:49
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 08:52
  5. форум стал премодерируемым?
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 13:38

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •