Тема: ТРМ 232М стал врать с уличной температурой

  1. #1

    Exclamation ТРМ 232М стал врать с уличной температурой

    Коллеги добрый день! Помогите пожалуйста, было у кого такое или нет. ТРМ 232М используется в ЦО в погодозависимом режиме. Тут обнаружили что ТРМ начал завышать уличную температуру. На улице -28, ТРМ отображает -22, на улице -18, трм отображает -12. Стоял уличный датчик ОВЕН М50, сменили на ПТ100. Изменений нет. Расстояние по кабелю 2 метра от ТРМ. Бывало ли у кого такое? Корректировку датчика сделать не получается, так как не можем понять линейность "вранья". Что может быть?

    Ещё такой вопрос: можно ли на базе ТРМ 232М сделать контроль по уличной температуре, а так же контроль по температуре внутри помещения? Что бы в случае если на улице тепло, а в помещении холодно и ТРМ232 добавлял тепло.
    Последний раз редактировалось kaktusis; 03.12.2022 в 18:58.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Может место неудачное у датчика выбрано? Стена теплая, например. Магазин сопротивлений бы подключить и проверить показания.

  3. #3

    По умолчанию

    Стена норм, тепловизором смотрели. Что такое магазин сопротивлений?

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Сопротивления проводов замеряли ? Между М50 и Pt100 разница небольшая. Лучше Pt1000 поставить. А еще лучше поставить нормирующий преобразователь. Скорее всего встроенные макросы для термометров сопротивлений плохо сделаны.

  6. #6

    По умолчанию

    Ну почему то начал ТРМ завышать температуру именно сейчас, раньше показания были, как на других устройствах

  7. #7

    По умолчанию

    Надо обычный термометр привязать к датчику, а не пирометром измерять. Было однажды подобное, потом выяснилось, что в здании отключили приточный вентилятор, а жалюзи не закрылись, и обратной тягой из вентрешётки поток тёплого воздуха грел датчик наружной температуры.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день!
    В первую очередь проверьте параметры сдвиг/наклон в настройках прибора (должны быть выставлены "общие" -> "СдвНаклАнВх" -> "Вход 1" - Х = 0, Y = 1). Для проверки корректности работы аналоговых входов можно измерить сопротивление у клемм прибора и сравнить с ГОСТ 6651-2009. Если соответствующая температура будет равна показаниям прибора, то монтаж произведен некорректно или проблема в датчике. Если не равна, то есть два варианта:
    1) Пытаться подстроить Сдвиг/Наклон под Вашу систему;
    2) Подключить магазин сопротивлений и сравнить измеренное значение с вышеупомянутым ГОСТом. Если не совпадает - отправлять в СЦ для калибровки аналоговых входов.
    Последний раз редактировалось Юлия Лукина; 05.12.2022 в 10:47.
    Продукт менеджер направления СПУ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В первую очередь проверьте параметры сдвиг/наклон в настройках прибора (должны быть выставлены "общие" -> "СдвНаклАнВх" -> "Вход 1" - Х = 0, Y = 1). Для проверки корректности работы аналоговых входов можно измерить сопротивление у клемм прибора и сравнить с ГОСТ 6651-2009. Если соответствующая температура будет равна показаниям прибора, то монтаж произведен некорректно или проблема в датчике. Если не равна, то есть два варианта:
    1) Пытаться подстроить Сдвиг/Наклон под Вашу систему;
    2) Подключить магазин сопротивлений и сравнить измеренное значение с вышеупомянутым ГОСТом. Если не совпадает - отправлять в СЦ для калибровки аналоговых входов.
    Спасибо! попробуем так сделать

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В первую очередь проверьте параметры сдвиг/наклон в настройках прибора (должны быть выставлены "общие" -> "СдвНаклАнВх" -> "Вход 1" - Х = 0, Y = 1). Для проверки корректности работы аналоговых входов можно измерить сопротивление у клемм прибора и сравнить с ГОСТ 6651-2009. Если соответствующая температура будет равна показаниям прибора, то монтаж произведен некорректно или проблема в датчике. Если не равна, то есть два варианта:
    1) Пытаться подстроить Сдвиг/Наклон под Вашу систему;
    2) Подключить магазин сопротивлений и сравнить измеренное значение с вышеупомянутым ГОСТом. Если не совпадает - отправлять в СЦ для калибровки аналоговых входов.
    ИТАК: Проверили прибор магазином сопротивлений, всё чётко показывает, как в ГОСТ. Отклонений нет. Датчик так же выдаёт температуру. Но на улице холоднее, чем определяет датчик. Получается только сдвигом, наклоном корректировать? Есть ли какие то более чувствительные датчики температуры?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 232м с МР-1
    от vampirez в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 15:34
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.01.2020, 18:20
  3. Работа котла по температурному графику относительно уличной t
    от Бендер Родригез в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 12:49
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 08:52
  5. форум стал премодерируемым?
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 13:38

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •