Есть ли возможность быстрого останова у ПЧВ 1,2 при работе на фиксированной частоте (клемма 29 в заводской конфигурации )? В какой параметр нужно для этого внести изменения ?
Есть ли возможность быстрого останова у ПЧВ 1,2 при работе на фиксированной частоте (клемма 29 в заводской конфигурации )? В какой параметр нужно для этого внести изменения ?
Добрый день!
Для быстрого останова надо параметр одной из клемм установить в значение 4. Например, для клеммы 27 надо поставить 5-12 = 4.
Обратите внимание, что логика останова в ПЧВ инверсная, т.е. пока клемма разомкнута ПЧВ в останове, клемма замкнута - сигнал останова снимается.
Продукт менеджер направления СПУ
Да, все верно.
Продукт менеджер направления СПУ