Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Фиксированная частота в ПЧВ 1,2 быстрый останов (быстрая остановка ) двигателя .

  1. #1

    По умолчанию Фиксированная частота в ПЧВ 1,2 быстрый останов (быстрая остановка ) двигателя .

    Есть ли возможность быстрого останова у ПЧВ 1,2 при работе на фиксированной частоте (клемма 29 в заводской конфигурации )? В какой параметр нужно для этого внести изменения ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность быстрого останова у ПЧВ 1,2 при работе на фиксированной частоте (клемма 29 в заводской конфигурации )? В какой параметр нужно для этого внести изменения ?
    Какая нагрузка? Инерциальная, неинерциальная? Коды 2-10...2-17 изучайте..
    Последний раз редактировалось Юлия Лукина; 01.12.2022 в 09:19.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Эт только шалава-баба лошадь на скаку остановить могла.. Какая нагрузка? Инерциальная, неинерциальная? Коды 2-10...2-17 изучайте..
    Поизучать рекомендую вам самим, уже наизучался. Какое отношение инерциальность нагрузки имеет к изменению частоты ? Я же не спрашиваю, как остановить маховик, я спрашиваю, как изменить функцию частотника.
    Последний раз редактировалось Юлия Лукина; 01.12.2022 в 09:20.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!
    Для быстрого останова надо параметр одной из клемм установить в значение 4. Например, для клеммы 27 надо поставить 5-12 = 4.
    Обратите внимание, что логика останова в ПЧВ инверсная, т.е. пока клемма разомкнута ПЧВ в останове, клемма замкнута - сигнал останова снимается.
    Продукт менеджер направления СПУ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Для быстрого останова надо параметр одной из клемм установить в значение 4. Например, для клеммы 27 надо поставить 5-12 = 4.
    Обратите внимание, что логика останова в ПЧВ инверсная, т.е. пока клемма разомкнута ПЧВ в останове, клемма замкнута - сигнал останова снимается.
    То есть, для работы на фиксированной частоте нужно будет задействовать две клеммы - при замыкании 29 [14] и 27[4] будет пуск, при размыкании - быстрый останов ?

  6. #6

    По умолчанию

    Да, все верно.
    Продукт менеджер направления СПУ

Похожие темы

  1. Остановка двигателя по заданиям встроенного ПЛК ПЧВ1
    от yura2507 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2022, 09:08
  2. Быстрый счетчик на ПЛК110. Не видит быстрый вход.
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:29
  3. АСУ ТП в облаке — быстрая разработка проектов
    от Миних В.А. в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 08:19
  4. Быстрая коммутация
    от Barboris в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 11:35
  5. быстрая реакция от прибора....
    от TiO2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 10:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •