    Здравствуйте.
    После загрузки проекта и сохранения в ПЛК при отключении/включении питания ПЛК переходит в режим СТОП хотя переключатель в положении работа.
    и запускается через переключатель сброс. ПЛК новый.
    Подскажите в чем может быть причина.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс2013 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    После загрузки проекта и сохранения в ПЛК при отключении/включении питания ПЛК переходит в режим СТОП хотя переключатель в положении работа.
    и запускается через переключатель сброс. ПЛК новый.
    Подскажите в чем может быть причина.
    Надо не просто подключиться и залить проект, а создать загрузочный проект, запустить Старт в программе и включить тумблер Работа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.07.2023 в 11:00.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2013
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Надо не просто подключиться и залить проект, а создать загрузочный проект, запустить Старт в программе и включить тумблер Работа.
    Все это выполнено, но все равно после отк. питания и вкл. контроллер переходит в СТОП.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс2013 Посмотреть сообщение
    Все это выполнено, но все равно после отк. питания и вкл. контроллер переходит в СТОП.
    Тогда у вас вероятно проблемы с программой, выкладывайте проект.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2013
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    А что не так может быть в программе, после сброса через тумблер программа работает.
    Может с АКБ, что то не так?

  6. #6

    По умолчанию

    АКБ (или батарейка, точно не помню) в М02 отвечает только за работу часов

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2013
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Вот проект.
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс2013 Посмотреть сообщение
    А что не так может быть в программе, после сброса через тумблер программа работает.
    Может с АКБ, что то не так?
    Тоже такое наблюдал - после подачи питания в работу не переходит, по USB не определяется. После кратковременного тычка тумблером в "СБРОС" загорается "Работа" и PLC появляется в диспетчере (в COM-портах).

    До конца не определил причину, но похоже нужно немного подождать после снятия питания с ПЛК.

    Питание ПЛК 24 или 220?
    Последний раз редактировалось 1exan; 28.07.2023 в 11:49.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2013
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Питание 24В.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс2013 Посмотреть сообщение
    Питание 24В.
    Что интересно, у меня тоже проблема именно с 24В ПЛК возникла.
    Возможно проблема в том, что выходные конденсаторы БП медленно разряжаются в отсутствии других нагрузок (у меня был только ПЛК).

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Подсчет листов бумаги в стопе -датчик?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:37
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •