Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36

Тема: Как загрузить проект, не переводя ПЛК физически тумблером в СТОП?

  1. #21

    По умолчанию

    Народ посмотрите, что здесь криминального.
    Просто вычисление расхода.
    PLCInfo.jpg

    V1.zip

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Какие вычисления с риалами в быстром таймере ? Вы чо ?
    Зачем туда вообще залезли ?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    Народ посмотрите, что здесь криминального.
    Просто вычисление расхода.
    PLCInfo.jpg

    V1.zip
    Ну да, просто вычисление.
    Ну да, просто вызывается каждые 20 микросекунд.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Какие вычисления с риалами в быстром таймере ? Вы чо ?
    Зачем туда вообще залезли ?
    Ок, перенес вычисления с риалами в основную прогу, таймер.jpg остались только счетчики.
    Реакции ноль.
    Последний раз редактировалось Nikoly@; 06.12.2022 в 09:04.

  5. #25

    По умолчанию

    Загрузил проект, подвигал блоки, подключился с загрузкой изменений - все работает.

    UPD: После создания загрузочного проекта перестал подключаться.
    Последний раз редактировалось 1exan; 06.12.2022 в 10:02.

  6. #26

    По умолчанию

    Если при подключении отказаться от загрузки программы, а потом из меню сбросить к заводским, то загружается.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Это не МО2...
    Это как Вы поняли?

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Интуиция подвела.

    Ну раз на МО2 умудрились подвесится - то быстрый таймер тем более не нужен.
    А если понадобиться подключить энкодер, то как быть без таймера?
    "Cушите весла" называется, Вам не нужен МО2 для таких задач, получается так?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Просто подключить без таймера.
    Какой вопрос - такой ответ.
    Ок, подключился через модуль «Высокочастотный счетчик» (Fast Counter) и все норм стало, грузиться.
    Осталось победить "CPU is overloaded" после загрузки.


    P.S.
    Вот как бывает, посмотришь видео "Подключение энкодера", где используется таймер и все ПЛК можно повесить.
    Последний раз редактировалось Nikoly@; 08.12.2022 в 16:46.

  10. #30

    По умолчанию

    Ура , победил "CPU is overloaded"

    При использовании таймера:
    1. Проект=>>Онлайн=>>Сброс (заводской) =>>Загрузка=>> Создание загрузочного проекта.
    2. Контролер должен быть в СТОП иначе может быть "CPU is overloaded".
    3. Загрузка в ОЗУ проекта с бесконечным циклом=>>Онлайн=>>Старт.
    4. ПЛК перегружается и все норм.

    Без таймера:
    1. Проект=>>Онлайн=>>Загрузка=>> Создание загрузочного проекта.
    2. Контролер должен быть в СТОП иначе может быть "CPU is overloaded".
    3. Загрузка в ОЗУ проекта с бесконечным циклом =>>Онлайн=>>Старт.
    4. ПЛК перегружается и все норм.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 16:04
  2. Загрузить файл на ПЛК программно
    от scmember в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 07:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 20:17
  4. Как загрузить 630 Variablen?
    от Bart в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •