    По умолчанию СП307+ПР100+ТРМ202

    к ПР100 (8шт.) подключено по два Датчика Давления, к ТРМ202 (8шт.) подключено по два датчика температуры.
    какие настройки нужно ещё сделать в конфигураторе СП300 , чтобы показания выводились на эти экраны?
    не превышено ли количество приборов для опроса?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Добрый день.
    У вас на обоих скриншотах в настройках цифровых дисплеев указан регистр 0.
    Это некорректно.

    Например, в ПР200 для ДД1 задан регистр 513 - именно его надо указать в панели.
    Также убедитесь, что на вкладке Дисплей выбран формат Float и указано общее число отображаемых знаков и число знаков после точки.

    2022-11-30_6-49-17.png

    Также, вероятно, потребуется установить в настройках порта панели галочку Изменить порядок регистров.

    2022-11-30_6-51-39.png

    Список регистров для параметров ТРМ202 приведен в инструкции:
    https://owen.ru/uploads/290/ki_param...202_105_a3.pdf

    не превышено ли количество приборов для опроса?
    Нет, не превышено.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    А два стоп-бита разве не надо в настройках ставить для ТРМ202?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А два стоп-бита разве не надо в настройках ставить для ТРМ202?
    В ТРМ 202 можно сделать и 1 стоп бит (настройка 0, протокол Овен) и 2 стоп бита(настройка 1, протокол Модбас RTU), надо проверить, что стоит 2 стоп бита (настройка 1).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2022 в 10:41.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    сделать можно, а как насчет протокола? Вложение 64174
    Да, тогда 2 стоп бита, и все ТРМ 202 по другому порту панели подключать. И зачем так делать было? Очередной косяк(((
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2022 в 10:35.

  6. #6

    По умолчанию

    Поменял в настройках панели 2 бита - от ТРМ информации нет. Может в настройках индикатора другой регистр прописать....
    Я поставил 0001 и 0002
    Изображения Изображения

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera_3687 Посмотреть сообщение
    Поменял в настройках панели 2 бита - от ТРМ информации нет. Может в настройках индикатора другой регистр прописать....
    Я поставил 0001 и 0002
    Вы переключили протокол обмена на Modbus RTU (параметр PROT) и перезагрузили после этого ТРМ по питанию?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera_3687 Посмотреть сообщение
    Поменял в настройках панели 2 бита - от ТРМ информации нет. Может в настройках индикатора другой регистр прописать....
    Я поставил 0001 и 0002
    Не регистр другой. Регистры должны быть 4Х 1 и 4х 2, в настройках WORD и DEC потому что INT16, а у вас на скринах DWORD стоит.
    Если читать Float32, то регистры 4х 4105 и 4х 4107, тогда DWORD и представление Float.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2022 в 18:06.

  9. #9

    По умолчанию

    В ТРМ202 параметр "PROT" - поменял на Models RTU. В СП307 обратно выставил 1 бит, и убрал галочку "Изменить порядок регистров". В настройках индикатора в поле " Регистр" - заполнил 4105 и 4107.
    Информация с ТРМ202 - ЕСТЬ!
    Осталось считать информацию с Датчиков Давления из ПР100...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valera_3687 Посмотреть сообщение
    В ТРМ202 параметр "PROT" - поменял на Models RTU. В СП307 обратно выставил 1 бит, и убрал галочку "Изменить порядок регистров". В настройках индикатора в поле " Регистр" - заполнил 4105 и 4107.
    Информация с ТРМ202 - ЕСТЬ!
    Осталось считать информацию с Датчиков Давления из ПР100...
    И в чём проблема? Включаете по тому же порту, с теми же настройками, RTU, скорости, чётности, 8 бит, стоп бит, адрес слейва.
    Либо по другому порту панели и регистры по руководству и назначенные вами в программе, например 512 и 514. См. скрин 1 ПР 100.jpg
    Не забудьте настроить входы в ПР по руководству и по параметрам датчиков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2022 в 21:19.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение ПР100
    от Signet в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2023, 10:55
  2. ПР100 + Е856ЭЛ
    от LetO в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.06.2023, 20:40
  3. ПР100 - RS485 - ПЧ
    от LGM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.02.2022, 19:03
  4. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
  5. сп307-плк100-трм202
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 13:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •