Тема: Ошибки в работе Modbus RTU

  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.

    счетчик RequestCounter считает не равномерно, т.е. его значения изменяются довольно быстро, затем он на некоторое время останавливается (примерно 2-3 секунды) и затем снова считает.
    В этот момент рядом с каким-нибудь из устройств в дереве проекта появляется красный треугольник?
    Пульсар у вас на этой же шине до сих пор?

  2. #12

    По умолчанию

    Треугольников нет, Пульсар вообще физически отключен, да и на другом порту он сидел (т.е. протокол на другой порт настроен). Сегодня скорость изменил с 19200 на 115200. Результата нет, скорость на простои вообще никак не повлияла. Только ошибок стало больше.
    Последний раз редактировалось alekstani; 01.12.2022 в 08:24.

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    Треугольников нет, Пульсар вообще физически отключен, да и на другом порту он сидел (т.е. протокол на другой порт настроен). Сегодня скорость изменил с 19200 на 115200. Результата нет, скорость на простои вообще никак не повлияла. Только ошибок стало больше.
    Возможно, это связано с особенностями ваших slave'ов и задержками на их стороне.
    Если подключиться к шине сниффером - то можно определить, из-за кого возникают паузы.

    Насчет

    Я пробовал менять в канале Modbus Slave период цикличности для приборов (по умолчанию было 100 мс, теперь поставил 10мс),
    10 мс - это физически невозможно
    в рамках вашей системы, где больще десятка слэйвов даже 100 мс является вряд ли достижимым значением.

    RS-485 - это последовательный интерфейс, и опрос устройств происходит последовательно.
    Modbus RTU изначально не является протоколом с детерминированными временными характеристиками.

    Вероятно, выбранная архитектура системы автоматизации не полностью соответствует требованиям решаемой задачи.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    а какой список устройств?

  5. #15

    По умолчанию

    Рефрактометр ПРПК-1 от Технокона, Диммер WirenBoard, MU110_6U, два датчика ПДУ-RS, три манометра АГАВА, МАРК-602 и МАРК-902 Взлет. Больше всего хлопот доставляет рефрактометр, который даже в выключенном из опроса состоянии умудряется давить на порт и появляются ошибки на других приборах. Причем у него сетевые настройки захардкожены: скорость 19200, 8N1. Их не поменять.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ошибки при работе MasterSCADA
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 14:40
  2. Ошибки в работе сети RS-485 подключенной не по правилам
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 15:20
  3. Ошибки при работе с конфигуратором ТРМ212
    от yuriy23 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 12:16
  4. Помогите по работе с Modbus
    от vasylye в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 11:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 14:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •