    По умолчанию ПЧВ1 (fc-051?) Ошибка W17

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста встречалась ли подобная проблема: при управлении приводом по модбас только с плк привод работает без нареканий, отрабатывает все команды. Но когда в цикл обмена добавляем панель с толстым обменом (несколько регистров на чтение и запись) появляется ошибка W17 и периодически сбрасывается уставка.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vd.31681 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста встречалась ли подобная проблема: при управлении приводом по модбас только с плк привод работает без нареканий, отрабатывает все команды. Но когда в цикл обмена добавляем панель с толстым обменом (несколько регистров на чтение и запись) появляется ошибка W17 и периодически сбрасывается уставка.
    ПЛК у вас мастер сети, ПЧ слейв. Панель добавленная в сеть, должна быть тоже слейвом для ПЛК, с другим адресом, отличным от ПЧ.
    Проект ПЛК и панели придётся дописать. Либо панель мастер, но по другому порту ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2022 в 21:07.

Похожие темы

  1. Аварии ПЧВ1
    от niklud19511 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 13:13
  2. Овен ПЧВ1
    от farikpwnz в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 05:54
  3. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  4. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 17:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •