Тема: ПЧ IDS-Drive Z402TNK Настройка и подключение датчика 4-20ма

  1. #1

    По умолчанию ПЧ IDS-Drive Z402TNK Настройка и подключение датчика 4-20ма

    Нужна помощь в настройки и подключении. Подключал по инструкции, перемычки все переключил. Подключал как от внутреннего источника питания так и от внешнего. ПЧ не хочет измерять ток от датчика а показывает напряжение на универсальном входе. Обращался на на сайт поддержки, ничем не смогли помочь. Схема подключения в инструкция которая есть на сайте не соответствует тому что есть в частотнике. Может быть кто настраивал такой частотник?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день! Попробуйте проверить положение dip-переключателя, который отвечает за сигнал на аналоговом входе ПЧ. Скорее всего вход настроен на сигнал 0-10В.
    Продукт менеджер направления СПУ

  3. #3

    По умолчанию

    Насколько я помню там между клеммами AVI и GND на клемнике преобразователя подключить резистор 510 Ом 0,5 Вт с целью перевода токового сигнала 4-20 мА в напряжение 2-10В.
    Переключатель в положении V

Похожие темы

  1. Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 18:44
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 11:17
  3. Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)
    от Pavel70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 11:33
  4. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 18:12
  5. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 18:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •