Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: 2ТРМ1 как задатчик 4...20мА или 0...10В - возможно?

  1. #1

    По умолчанию 2ТРМ1 как задатчик 4...20мА или 0...10В - возможно?

    Всем доброго времени суток.

    Очень нужна помощь, господа спецы.

    Проектировщики заложили прибор 2ТРМ1 в качестве задатчика токового сигнала 4...20мА, но как настроить его - никто не признается. Сегодня весь день "экспериментировал" с этим прибором, но так и не удалось добиться результата.
    Задача простейшая: 2ТРМ1 установлен на передней панели шкафа. С помощью него персонал должен иметь возможность задавать параметр "заданная частота преобразователя частоты" (вот такое "решение" зачем-то...). У 2ТРМ1 выход ЛУ1 4...20 мА идет на вход задания частоты ПЧ. На вход А1 зачем-то приходит сигнал от ПЧВ (тоже 4...20мА).

    Скажите ПОЖАЛУЙСТА, как можно (и вообще возможно ли?) реализовать такое "техническое решение" ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximka Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток.

    ...
    Проектировщики заложили прибор 2ТРМ1 в качестве задатчика токового сигнала 4...20мА, но как настроить его - никто не признается.
    ...
    С помощью него персонал должен иметь возможность задавать параметр "заданная частота преобразователя частоты" (вот такое "решение" зачем-то...). У 2ТРМ1 выход ЛУ1 4...20 мА идет на вход задания частоты ПЧ. На вход А1 зачем-то приходит сигнал от ПЧВ (тоже 4...20мА).

    Скажите ПОЖАЛУЙСТА, как можно (и вообще возможно ли?) реализовать такое "техническое решение" ?
    Можно взять розги и пороть проектировщиков, пока не признаются и не напишут руководство пользователя.. Вы то кто в этой ситуации - заказчик? Договор на проводимые работы читали? Что в техническом задании записано? Хотите помощи - пишите подробнее..

  3. #3

    По умолчанию

    Сейчас уже поздно "пороть розгами" проектировщиков. Моя задача - пуско-наладка. И мне очень хотелось бы услышать мнение людей, имеющих опыт работы с прибором 2ТРМ1. У самого складывается мнение, что тут явная ошибка - использование треморегулятора в такой схеме невозможно. Но, есть надежда что шансы есть. Иначе придется доказывать (а это очень сложно) что схема неработоспособна...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximka Посмотреть сообщение
    Сейчас уже поздно "пороть розгами" проектировщиков. Моя задача - пуско-наладка. И мне очень хотелось бы услышать мнение людей, имеющих опыт работы с прибором 2ТРМ1. У самого складывается мнение, что тут явная ошибка - использование треморегулятора в такой схеме невозможно. Но, есть надежда что шансы есть. Иначе придется доказывать (а это очень сложно) что схема неработоспособна...
    Схему, которые проектировщики свояли выложи.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.11.2022 в 18:43.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Схему, которые проектировщики свояли выложи.
    Скорее всего имеется в виду, что 2ТРМ1 должен поддерживать заданную частоту ПЧ. Сигнал 4...20 мА от ПЧ - это сигнал обратной связи. Задание частоты ПЧ задается в 2ТРМ1.
    Да, именно так. 2ТРМ1 просто должен задавать частоту (никакого регулирования). Вместо него можно было бы поставить обычный потенциометр как в типовой схеме ПЧ или цифровой задатчик какой-нибудь.

  6. #6

    По умолчанию

    Вопрос: возможно ли как то настроить 2ТРМ1, чтобы он просто "транслировал" Уставку на свой выход ? (Вводим 0,0 --> на выходе 4 мА, вводим 50,0 --> на выходе 20 мА)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximka Посмотреть сообщение
    Вопрос: возможно ли как то настроить 2ТРМ1, чтобы он просто "транслировал" Уставку на свой выход ? (Вводим 0,0 --> на выходе 4 мА, вводим 50,0 --> на выходе 20 мА)
    Нет! Ибо это регулятор. Читайте руководство (их там 2 - старое и новое).

  8. #8

    По умолчанию

    Схему, которые проектировщики свояли выложи.

  9. #9

    По умолчанию

    IVM, вот:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	333.jpg 
Просмотров:	108 
Размер:	480.0 Кб 
ID:	63910

    Это небольшой щиток под названием "Пульт управлени ПЧ"...

  10. #10

    По умолчанию

    Этом режиме посмотри. Вроде подходит. То что нарисовали проектировщики не пойдет.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2022-11-17_191636.png 
Просмотров:	80 
Размер:	77.5 Кб 
ID:	63911  
    Последний раз редактировалось IVM; 17.11.2022 в 19:54.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 04:30
  2. 2трм1 и измеритель уровня 4-20ма
    от Анатолий Бибиков в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 06:28
  3. Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 13:06
  4. ДТС035 и 4-20мА. Возможно ли?
    от embedded в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 09:02
  5. Задатчик с выходом 4-20мА
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 23:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •