  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Надо так попробовать сделать. Задать режим работы ЛУ как П-регулятор. Настроить первый аналоговый вход на измерение тока или напряжения. Закоротить первый аналоговый вход, т.е. входной сигнал всегда равен нулю. ВУ должен иметь тип И (4...20 мА). При изменении задания регулятора от 0 до 50 [Гц] рассогласование для П-регулятор будет меняться от 0 до 50. Если задать коэффициент пропорциональности П-регулятор Kp = 0.4, (тут надо еще почитать РЭ на 2ТРМ1), то ток на первом аналоговом выходе будет меняться в диапазоне 4...20 мА.
    Да, такое может сработать.
    Только похоже надо чтобы на входе канала постоянно была середина (25 если в герцах) - наверное можно сдвиг входа сделать.
    А вообще конечно идея с 2ТРМ1 так себе.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2022-11-18_085130271.png 
Просмотров:	34 
Размер:	111.9 Кб 
ID:	63912

  2. #22

    По умолчанию

    IVM, 1exan, получилось !!! Вход закоротил, тип входа назначил "06" (-50...+50мВ), Дельту задал 25,0. Второй канал настроил для отображения текущей частоты ПЧ. Теперь один канал задает, второй отображает. "Колхозно", конечно, но работает))
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Maximka; 18.11.2022 в 13:10.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximka Посмотреть сообщение
    IVM, 1exan, получилось !!! Вход закоротил, тип входа назначил "06" (-50...+50мВ), Дельту задал 25,0. Второй канал настроил для отображения текущей частоты ПЧ. Теперь один канал задает, второй отображает. "Колхозно", конечно, но работает))
    Спасибо!
    Частота ПЧ в каком виде отображается ?
    Последний раз редактировалось IVM; 18.11.2022 в 14:05.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Частота ПЧ в каком виде отображается ?
    В Гц. 0...20мА от ПЧ --> 0,0...50,0 на ТРМ

    Таблица настроек получилась такая:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Настройки 2ТРМ1 для работы с ПЧ.jpg 
Просмотров:	58 
Размер:	369.8 Кб 
ID:	63940

    Может быть кому-нибудь пригодится
    Последний раз редактировалось Maximka; 18.11.2022 в 15:54.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 04:30
  2. 2трм1 и измеритель уровня 4-20ма
    от Анатолий Бибиков в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 06:28
  3. Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 13:06
  4. ДТС035 и 4-20мА. Возможно ли?
    от embedded в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 09:02
  5. Задатчик с выходом 4-20мА
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 23:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •