    По умолчанию Как подключить Honeywell S4565А к Овен 121,01

    Здравствуйте! У нас на одном объекте стоят украинские модули нагрева МН 120 и у них выходят из строя главные контролеры. Так как мы не можем привезти их с украины нужно чем то заменить эту автоматику. Вот я и подумал про Овен 121,1, но как подключить к контролеру Honeywell S4565A 2050 не знаю, если кто знает помогите пожалуйста, а то замерзаем.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeesch Посмотреть сообщение
    как подключить к контролеру Honeywell S4565A 2050 не знаю
    Может быть, вам нужно просто реле температуры?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    16.11.2022
    Адрес
    Сергиев Посад
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Как интересно будет управлять реле температуры вместо автоматики газового котла

  4. #4
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeesch Посмотреть сообщение
    Как интересно будет управлять реле температуры вместо автоматики газового котла
    Предполагаю, что там не нужна никакая "автоматика котла".
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    16.11.2022
    Адрес
    Сергиев Посад
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Правильно! Надо поставить SIT 820, пилотную грелку с термопарой, поджечь спичкой и регулировать капиллярным термостатом (простой крутилкой), а насос просто воткнуть в розетку.

  6. #6

    По умолчанию

    А как Вам Суна поможет? Она ведь тоже ни котлом, ни горелой не управляет

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    16.11.2022
    Адрес
    Сергиев Посад
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    А кто Вам сказал, что это Сауна, это КТР 121.220.01.10, он и управляет котлом.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте. А в чем именно у вас возникла сложность с подключением?
    Управляющий выход контроллера DO7 подключайте к клемме 10 на менеджере горения, если вопрос именно в управлении.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    16.11.2022
    Адрес
    Сергиев Посад
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Здравствуйте! Это я понимаю, но где взять сигналы "Авария" и подтверждения розжига горелки

  10. #10

    По умолчанию

    Клеммы 1,2 - подтверждение розжига, клеммы 5,6 - аварийный выходной сигнал МГ.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2022, 22:47
  2. honeywell DKG-972 задумки
    от маркс в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 20:40
  3. Помогите подключить СИ 10 к ОВЕН ПР 200
    от Алексей99 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 07:07
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 23:18
  5. ПЛК 110-60 и Honeywell DC1020
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 18:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •