Тема: Управление канальным нагревателем в вентиляции.

  1. #1

    По умолчанию Управление канальным нагревателем в вентиляции.

    В общем подошло время до написания алгоритма по работе с нагревателем.
    Есть приточно вытяжна вентиляция: пластинчастый рекуператор >> канальный электрический нагреватель (1.2кВт) >> вентилятор >> датчик РТ1000 >> разводка по комнатах
    Датчик замеряет температуру притока и сравнивает ее с уставкой, если температура ниже, то включается нагрев. Нагреватель коммутируется через дискретное ТТР, дополнительно в цепь питания нагревателя подключен контактор, катушка которого питается от цепи приточного вентилятора. То есть если не включен приточный вентилятор, то питание на нагреватель не подается. Есть поворотный переключатель режима Зима/Лето (замкнут = лето, разомкнут = зима).

    Как управлять нагревом, то есть по какому принципу? Просматривал макросы в библиотеке, самый простой это регулятор с гистерезисом. Получается что если температура по датчику ниже уставки, то включается нагрев. Если выше то выключается. Собственно это и есть весь алгоритм, на этом можно заканчивать или тут должно быть что-то еще учтено? Исходя из этого, если температура например +15С, то нагреватель будет включен постоянно, пока температура не достигнет уставки. Боюсь чтобы в таких случаях не было перегрева, да и постоянная работа даже 1.2кВт это не малое потребление электроэнергии.

    Но есть такой регулятор Pulser-M. Возможно кто-то сталкивался с ним и знает принцип работы, или писал примерный алгоритм? Из описания есть такое
    Регулирование осуществляется за счет включения и отключения полной нагрузки. Регулятор реализует пропорциональное регулирование по времени, путем изменения соотношения между временем включенного и отключенного состояния нагрузки в соответствии с заданными требованиями к обогреву. Например, если нагрузка 30 секунд включена и 30 секунд отключена, то это означает, что выходная мощность обогревателя составляет 50% от максимальной. Время цикла (сумма времени включенного и отключенного состояния нагрузки) является фиксированной величиной, равной приблизительно 60 секундам.
    Не знаю получится ли средствами OWEN Logic написать похожий алгоритм или это задача не для ПР200? И как все это подружить с желаемой температурой (уставкой). Может ли кто-то помочь с этим? Но если это сложная задача, то пожалуй остановлюсь на обычном регуляторе с гистерезисом.

    Сейчас вот что у меня получилось.
    Screenshot_8.png

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    В общем подошло время до написания алгоритма по работе с нагревателем.
    Есть приточно вытяжна вентиляция: пластинчастый рекуператор >> канальный электрический нагреватель (1.2кВт) >> вентилятор >> датчик РТ1000 >> разводка по комнатах
    Датчик замеряет температуру притока и сравнивает ее с уставкой, если температура ниже, то включается нагрев. Нагреватель коммутируется через дискретное ТТР, дополнительно в цепь питания нагревателя подключен контактор, катушка которого питается от цепи приточного вентилятора. То есть если не включен приточный вентилятор, то питание на нагреватель не подается. Есть поворотный переключатель режима Зима/Лето (замкнут = лето, разомкнут = зима).

    Как управлять нагревом, то есть по какому принципу? Просматривал макросы в библиотеке, самый простой это регулятор с гистерезисом. Получается что если температура по датчику ниже уставки, то включается нагрев. Если выше то выключается. Собственно это и есть весь алгоритм, на этом можно заканчивать или тут должно быть что-то еще учтено? Исходя из этого, если температура например +15С, то нагреватель будет включен постоянно, пока температура не достигнет уставки. Боюсь чтобы в таких случаях не было перегрева, да и постоянная работа даже 1.2кВт это не малое потребление электроэнергии.

    Но есть такой регулятор Pulser-M. Возможно кто-то сталкивался с ним и знает принцип работы, или писал примерный алгоритм? Из описания есть такое


    Не знаю получится ли средствами OWEN Logic написать похожий алгоритм или это задача не для ПР200? И как все это подружить с желаемой температурой (уставкой). Может ли кто-то помочь с этим? Но если это сложная задача, то пожалуй остановлюсь на обычном регуляторе с гистерезисом.

    Сейчас вот что у меня получилось.
    Screenshot_8.png
    Попробуйте применить для своих целей макрос БУСП и ПИД-регулятор.
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Попробуйте применить для своих целей макрос БУСП и ПИД-регулятор.
    Ох, разобратся бы еще с этим )))

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,127

    По умолчанию

    1. Pulser управляет электронагревателем по пропорциональной зависимости и работой выхода в режиме ШИМ. Поэтому вам надо почитать что такое ШИМ и П-, ПИ- ПИД-регулятор.
    2. В функциональных блоках Лоджика есть ПИД-регулятор. Также в менеджере компонентов есть макросы ПИД и ШИМ.
    3. Для работы в режиме ШИМ желательно использовать транзисторные выходы.

  5. #5

    По умолчанию

    Интересно... Есть тема о подборе оборудования, где я спрашивал какую модификацию пр200 выбрать. В итоге выбрал 24.2.2.0 по хорошей цене. Там же и спрашивал по поводу управления нагревателем, хотел использовать ттр 4-20мА. Но там же и посоветовали что для моего 1.2кВт нагревателя больше гемора настраивать пид регулятор. Проще управлять дискретным ттр. В итоге купил дискретное ттр теперь оказывается что желательно транзисторные выходы для этого использовать. Но модификация с релейными... Что ж... Наверно все таки нужно было купить ттр 4-20 мА

  6. #6

    По умолчанию

    Но тут же и вопрос обратный, не вредит ли нагревателю включение не на полную мощность, то есть через ттр 4-20мА?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,127

    По умолчанию

    Боюсь, что даже используя On/Off регулятор с гистерезисом, релюшка будет достаточно часто щелкать. Так что лучше ттр 4-20 мА. Нагревателю это никак не навредит

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Но тут же и вопрос обратный, не вредит ли нагревателю включение не на полную мощность, то есть через ттр 4-20мА?
    Может и есть какие исключения, но в большинстве случаев, мне кажется, наоборот, увеличит срок службы нагревателя!
    В смысле, плавный разогрев, работа на мощности ниже номинальной!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2022 в 13:12.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Интересно... Есть тема о подборе оборудования, где я спрашивал какую модификацию пр200 выбрать. В итоге выбрал 24.2.2.0 по хорошей цене. Там же и спрашивал по поводу управления нагревателем, хотел использовать ттр 4-20мА. Но там же и посоветовали что для моего 1.2кВт нагревателя больше гемора настраивать пид регулятор. Проще управлять дискретным ттр. В итоге купил дискретное ттр теперь оказывается что желательно транзисторные выходы для этого использовать. Но модификация с релейными... Что ж... Наверно все таки нужно было купить ттр 4-20 мА
    Учтите, что ТТР с аналоговым регулированием и греться будет гораздо сильнее, чем ТТР вкл/откл. Радиатор нужен будет больше размером.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Учтите, что ТТР с аналоговым регулированием и греться будет гораздо сильнее, чем ТТР вкл/откл. Радиатор нужен будет больше размером.
    Радиатор в обоих случаях будет один и тот же, ибо выбирать его надо исходе из номинальной нагрузки.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 14:44
  2. Управление нагревателем через дискретный выход.
    от Jakan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.05.2019, 07:34
  3. Контроллер для приточной вентиляции с водяным нагревателем и ККБ
    от Алексей (Яр-Климат) в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 19:17
  4. Управление двухфазным нагревателем.
    от Shpin в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 12:59
  5. Управление нагревателем, CodeSys, АЦП
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 17:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •