Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37

Тема: Управление канальным нагревателем в вентиляции.

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    И вот почти те же показания, но работает как задумано.
    Хорошо, тогда так, я думаю, будет правильнее
    Безымянный.png

  2. #32

    По умолчанию

    Спасибо, проверил, работает как надо.

  3. #33

    По умолчанию

    Чтобы не создавать отдельной темы, напишу тут.
    Прошу помощи с казалось бы простым алгоритмом, но я что-то застрял с этим... Алгоритм защиты от обмерзания пластинчастого рекуператора.
    На выходе вытяжного воздуха (после рекуператора) есть датчик РТ1000, также в рекуператоре есть реле перепада давления (дискретное). При определенных условиях возможно выпадание конденсата на рекуператоре и обмерзание, поэтому требуется избежать этого. Принцип алгоритма такой, когда на датчике температура упадет ниже заданной и/или сработает реле перепада давления, то запускается алгоритм - на некоторое время (задается с экрана ПР200, по умолчанию 5 мин) выключается приточный вентилятор и работает только вытяжной, тем самым теплым воздухом прогревает рекуператор. Спустя этих 5 минут должен включится приточный вентилятор (например на 1 мин) и если условия не поменялись, то опять выключится на те же 5 мин. Эти циклы должны продолжатся пока не достигнут определенного числа (например 10), после чего будет зафиксирована авария рекуператора и подан сигнал на лампочку, а приточный вентилятор будет выключен. Соответственно после сброса аварии должна продолжится нормальная работа. Как-то так.

    У меня получилось примерно такое, вроде как и почти то что нужно, но все же не совсем то. Поэтому буду благодарен, если кто-то поможет написать небольшой макрос для этого функционала.

    Screenshot_1.png

  4. #34

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Чтобы не создавать отдельной темы, напишу тут.
    Прошу помощи с казалось бы простым алгоритмом, но я что-то застрял с этим... Алгоритм защиты от обмерзания пластинчастого рекуператора.
    На выходе вытяжного воздуха (после рекуператора) есть датчик РТ1000, также в рекуператоре есть реле перепада давления (дискретное). При определенных условиях возможно выпадание конденсата на рекуператоре и обмерзание, поэтому требуется избежать этого. Принцип алгоритма такой, когда на датчике температура упадет ниже заданной и/или сработает реле перепада давления, то запускается алгоритм - на некоторое время (задается с экрана ПР200, по умолчанию 5 мин) выключается приточный вентилятор и работает только вытяжной, тем самым теплым воздухом прогревает рекуператор. Спустя этих 5 минут должен включится приточный вентилятор (например на 1 мин) и если условия не поменялись, то опять выключится на те же 5 мин. Эти циклы должны продолжатся пока не достигнут определенного числа (например 10), после чего будет зафиксирована авария рекуператора и подан сигнал на лампочку, а приточный вентилятор будет выключен. Соответственно после сброса аварии должна продолжится нормальная работа. Как-то так.

    У меня получилось примерно такое, вроде как и почти то что нужно, но все же не совсем то. Поэтому буду благодарен, если кто-то поможет написать небольшой макрос для этого функционала.
    Мой вариант.

    Безымянный.png

    Триггер SR1, по желанию, можно убрать

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Мой вариант.

    Безымянный.png

    Триггер SR1, по желанию, можно убрать
    Спасибо, попробую.

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 14:44
  2. Управление нагревателем через дискретный выход.
    от Jakan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.05.2019, 07:34
  3. Контроллер для приточной вентиляции с водяным нагревателем и ККБ
    от Алексей (Яр-Климат) в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 19:17
  4. Управление двухфазным нагревателем.
    от Shpin в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 12:59
  5. Управление нагревателем, CodeSys, АЦП
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 17:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •