Тема: МВ110-16Д(ДН) Авария

  1. #1

    По умолчанию МВ110-16Д(ДН) Авария

    Добрый день.

    Модуль МВ110-16Д(ДН), версия отображаемая в Owen Configurator 3.0.0.

    Устройство из коробки.
    Делали по старому, через "Конфигуратор МВ110", сменили адрес и скорость, с джампером JP2 (сейчас там DIP переключатель).
    В "Конфигуратор МВ110" параметр "Протокол обмена" красным цветом "Пользователь выполняется другая задача (Сегмент COMMON занят)".
    Убрали JP2, перезагрузили.

    Конфигуратором МВ110 устройство по новому адресу не находилось, и красным стал гореть диод Авария.

    Сбросили через JP2 на заводские настройки, подключились через Owen Configurator, настройки применились, но снова через несколько минут на модуле загорается Авария.
    Подобное уже с двумя модулями, к остальным 8 пока не подключаюсь.

    Как настроить модули?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Судя по всему, модуль выпущен после 1 сентября текущего года и имеет версию H/W v2.0. Настраиваются такие модули в OwenConfigurator.
    Индикатор авария начинает светиться по истечении времени сетевого таймаута.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Все остальные модули настроили через OWEN Configurator.
    Но первые два, которые сначала пытались настроить через "Конфигуратор М110" (как было раньше) - горят Аварией.
    Сброс на заводские через JP2 не помогает, при JP2 и без него - Авария.

    Как вернуть работоспособность модулей к которым сначала подключались Конфигуратором М110 (после него Owen Configurator)?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья59 Посмотреть сообщение
    Сброс на заводские через JP2 не помогает.
    Вы подключиться к OWEN Configurator не можете по заводским сетевым настройкам?
    Такая последовательность действий была?

    2022-11-14_15-36-41.jpg
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Вы подключиться к OWEN Configurator не можете по заводским сетевым настройкам?
    Такая последовательность действий была?

    2022-11-14_15-36-41.jpg
    Да, уж, это же надо так намудрить, в смысле, в адекватном состоянии такого не придёт в голову, это мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Да, такая.
    На заводские сбрасывается./
    Новые параметры применяются, и модуль находится по новым адресам/скоростям Owen Configuratorom.
    Модули в общей шине, моргает диод RS-485, и горит Авария.
    Подключаемся Owen Configuratorom, Авария пропадает, через время снова Авария.

    В шине 21 модуль, 2 DI горят аварией, другие модули (тоже новой версии) не горят Аварией.

    Эти 2 DI сначала настраивали старой Конфигуратор М110.
    Я полагаю это ключевое, что сначала к модулям подключались через Конфигуратор М110, и после этого он стал гореть Аварией, далее только Owen Configurator.

    Как вернуть нормальную работоспособность модулям? Может прошить?
    Почему два модуля к которым сначала подключались старой Конфигуратор М110 горят Аварией, другие модули без Аварии (к ним Конфигуратором М110 не подключались)?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья59 Посмотреть сообщение
    Я полагаю это ключевое, что сначала к модулям подключались через Конфигуратор М110, и после этого он стал гореть Аварией, далее только Owen Configurator.
    Повторить ситуацию не удается. У вас какие конкретно модули МВ110-16Д или МВ110-16ДН? Какой сетевой таймаут установлен в этих двух модулях?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  8. #8

    По умолчанию

    МВ110-16Д, 30 c.
    0.png1.png

  9. #9

    По умолчанию

    Хорошо, у меня всё то же самое. Можете предоставить удаленный доступ (Anydesk или teamViewer) к ПК? Напишите мне в скайп.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  10. #10

    По умолчанию

    В Owen Configurator меняем "Максимальный сетевой таймаут, с" с 30 на 0 и индикация авария пропадает.

    Спасибо!

Похожие темы

  1. Подключение сигнала авария контур 1, авария контур 2 в связке ТРМ232М+МР1
    от hawk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 15:34
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 20:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 05:55
  4. МВ110-16ДН и индикатор авария
    от kfvniiz в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 16:50
  5. МВ110-16ДН и индикатор авария
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 16:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •