Добрый день!
В одном из проектов по диспетчеризации установлен ПЛК63-РРРРРР-М в котором задействованы релейные выходы для включения индикаторов на табло. Помимо ПЛК используются модуль расширения МР1, непосредственно подключенный к данному ПЛК и 5 модулей МВ110-8ДФ, подключенных по RS485. Все нормально работало 7 лет, но неделю назад индикаторы, подключенные к релейным выходам загорелись. Индикаторы отображают состояние входов удаленного модуля МВ110-8ДФ, поэтому изначально подозрение пало на него, но при тестировании никаких проблем с ним не выявилось. В конечном итоге при проверке ПЛК выявилось, что проблема явно с управлением реле- они сразу включаются при подаче питания до загрузки прошивки, все остальное активируется после загрузки прошивки и работает без нареканий. Замена ПЛК проблематична, т.к. в наличии нет, срок поставки 42 рабочих дня и единственный разумный вариант ремонт на месте, т.к. объект в отдаленном районе и отправка в ремонт это история на месяц. К сожалению, нет принципиальной схемы ПЛК, но подозреваю, что на управление реле стоит какой-то регистр и проблема с ним, т.к. включаются все реле одновременно. Просьба поделиться куском схемы или наименованием микросхемы, управляющей реле. Возможно ошибаюсь в своих выводах.